Ethernet.jpg
Вот рабочий вариант
Ethernet.jpg
Вот рабочий вариант
преобразователь ICP CON 2235i
На первом скриншоте видно, что выбран протокол Modbus RTU over TCP, а не Modbus TCP.
Т.е. у вас конвертер не протоколов, а интерфейсов (и, собственно, это написано в описании ICP CON 2235i).
Стандартные драйвера CODESYS не поддерживают протокол Modbus RTU over TCP.
Для наших контроллеров мы разработали библиотеку OwenCommunication, где этот протокол поддерживается.
Рекомендую использовать их.)
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: live:e.kislov | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
Ethernet.jpg
Вот настройки
Я правильно понял, что нужно использовать UNM_TCPRequest?
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: live:e.kislov | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
Спасибо. Буду юзать)
Добрый день!
В середине января при вызове виртуального контроллера стало появляться сообщение о скором завершении действия лицензии.
Указывался срок до 11.02., а сегодня, 7.02., при попытке запустить трассировку произошёл полный сбой, проект закрылся.
При повторной загрузке проекта исчезла пиктограмма виртуального контроллера из системного трея Windows.
Нигде в документации не встречал сообщений о сроках действия лицензий на что бы то ни было.
Прошу помощи.
Добрый день.
Сообщение было такое же, как здесь?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37378
Если да - то оно просто информирует о том, что скоро будут просрочены SSL-сертификаты.
Ничего страшного в этом нет.
Ваш сбой, вероятно, вообще с этим не связан.
Попробуйте запустить виртуальный контроллер из меню Пуск или через ярлык.
Как создать ярлык:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post271282
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 07.02.2023 в 17:55.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: live:e.kislov | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin