Страница 510 из 708 ПерваяПервая ... 10410460500508509510511512520560610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,091 по 5,100 из 7074

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5091
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Т.е. Вы рекомендуете обновить прошивку, так?

  2. #5092
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Я скачал файл прошивки и в файле readme написано - "Перепрошивка с версии 1.2.xxxx.xxxx / 1.3.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx поддерживается только для устройств, выпущенных начиная с июля 2020 года (с 512 Мб flash-памяти)". Вроде всё совпадает. Прошивать?
    Последний раз редактировалось TATARin; 31.01.2023 в 13:29.

  3. #5093
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Т.е. Вы рекомендуете обновить прошивку, так?
    Если для вас обмен по GRPS является ключевым функционалом, без которого не обойтись, и вы внимательно изучили инструкцию по прошивке и готовы дословно и пошагово ее повторить - то да, можете перепрошиться.

  4. #5094

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В наличии СПК110. Codesys3.5.
    Проект сохраняет снимок экрана на USB-флешку.
    Если USB-флешку вытащить из СПК110 например спустя менее 5сек после команды записи снимка – то получаем файл с НУЛЕВЫМ размером – этот файл не открывается (пишет файл повреждён).
    Если выждать около 1минуты, то с файлом всё в порядке – картинка отрывается – всё как положено.

    ВОПРОС:
    Как определить, что формирование файла на USB-флешке завершилось (не обязательно снимок с экрана, а может файл архива, который формируется архиватором)?
    Существует ли параметр, что обмен СПК110 с USB-флешкой завершён – и USB-флешку можно демонтировать,

  5. #5095
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DuMa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В наличии СПК110. Codesys3.5.
    Проект сохраняет снимок экрана на USB-флешку.
    Если USB-флешку вытащить из СПК110 например спустя менее 5сек после команды записи снимка – то получаем файл с НУЛЕВЫМ размером – этот файл не открывается (пишет файл повреждён).
    Если выждать около 1минуты, то с файлом всё в порядке – картинка отрывается – всё как положено.

    ВОПРОС:
    Как определить, что формирование файла на USB-флешке завершилось (не обязательно снимок с экрана, а может файл архива, который формируется архиватором)?
    Существует ли параметр, что обмен СПК110 с USB-флешкой завершён – и USB-флешку можно демонтировать,
    Добрый день.
    Вы можете в коде определить размер файла (например, см. в библиотеке CAA File ФБ GetSize).
    Или запускать таймер на ожидание (значение подберите опытным путем).
    Какого-то отдельного параметра "что обмен СПК110 с USB-флешкой завершён" - нет.

  6. #5096

    По умолчанию

    Понял – действую через таймер.

    А вот всё-таки,
    в проекте присутствует узел «Drives».
    Если его включить (канал «Enable Drives») и перед демонтажём USB-флешки из СПК110 подать команду «Размонтировать USB Flash» (канал «USB Unmount»), дождаться сигнала «Размонтирование USB Flash завершено» (канал «USB Unmount done»), только после это демонтировать USB-флешку из СПК110.
    В этом случае данные не будут потеряны?

  7. #5097
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DuMa Посмотреть сообщение
    Понял – действую через таймер.

    А вот всё-таки,
    в проекте присутствует узел «Drives».
    Если его включить (канал «Enable Drives») и перед демонтажём USB-флешки из СПК110 подать команду «Размонтировать USB Flash» (канал «USB Unmount»), дождаться сигнала «Размонтирование USB Flash завершено» (канал «USB Unmount done»), только после это демонтировать USB-флешку из СПК110.
    В этом случае данные не будут потеряны?
    Да, не должны быть потеряны.
    Я думал, вы так и действуете (дожидаетесь Unmount Done).
    Вынимать флешки из контроллера "на горячую" - не лучшая идея.

  8. #5098

    По умолчанию

    Unmount Done - принято.

    Евгений Кислов, спасибо за информацию.

  9. #5099

    По умолчанию

    Добрый день! Панель СПК107 (проишивки 14 и 17). Подскажите пожалуйста, в какой момент retain переменные записываются в энергонезависимую память (циклически или при пропадании питания) и что произойдёт с retain переменными (и с энергонезависимой памятю) при исчерпании ресурса количества записи? Спасибо!

  10. #5100
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Добрый день! Панель СПК107 (проишивки 14 и 17). Подскажите пожалуйста, в какой момент retain переменные записываются в энергонезависимую память (циклически или при пропадании питания) и что произойдёт с retain переменными (и с энергонезависимой памятю) при исчерпании ресурса количества записи? Спасибо!
    Добрый день.
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post308592

Страница 510 из 708 ПерваяПервая ... 10410460500508509510511512520560610 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58