    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Хорошо. Как настроить PPPD соединения для работы с модемом невод5? Ведь если грубо, то по большому счёту разница у модема ПМ01 и невод5 только в несущей частоте. Протоколы у них прозрачны, а интерфейсы идентичны. Тут вопрос только как настроить ПЛК210 на работу с невод5 через PPPD соединения?
    Если ваш модем поддерживает стандартный набор AT-команд - то подойдет инструкция из этого видео:
    https://youtu.be/pPrzdSb3Am4

  2. #5032
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Так эту ссылку Вы мне уже скидывали. Новенькое что-то есть? Может быть примеры работы с модемами других производителей?

  3. #5033
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Так эту ссылку Вы мне уже скидывали. Новенькое что-то есть? Может быть примеры работы с модемами других производителей?
    Если модем поддерживает стандартный набор AT-команд - то с точки зрения ПЛК нет разницы, кто является его производителем.
    Настройка проводится по принципу, показанному в видео.

  4. #5034

    По умолчанию

    Привет.
    Подскажите, есть ли в языке CFC графический элемент проверки условия (IF), но с выводом ELSE ?

  5. #5035
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите, есть ли в языке CFC графический элемент проверки условия (IF), но с выводом ELSE ?
    Добрый день.
    Можно интерпретировать значение FALSE на выходе ENO как переход к ELSE.
    Т.е. инвертируйте значение ENO и запускайте от него те блоки, которые соответствуют вашему "ELSE".

  6. #5036

    По умолчанию

    Подскажите, как реализовать элемент "Тренд", но фиксировать в нем переменную, не по времени, а по фронту кастомного флага?
    Т.е. мне нужно следить за переменной в течении длительного времени на дисплее, но только, тогда, когда флаг взводится (один раз в 30 секунд).

    Может использовать какой-либо буфер на 5000 элементов? А как тогда его отрисовать на экране?
    Спасибо.

  7. #5037
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите, как реализовать элемент "Тренд", но фиксировать в нем переменную, не по времени, а по фронту кастомного флага?
    Т.е. мне нужно следить за переменной в течении длительного времени на дисплее, но только, тогда, когда флаг взводится (один раз в 30 секунд).

    Может использовать какой-либо буфер на 5000 элементов? А как тогда его отрисовать на экране?
    Спасибо.
    См. скриншот.
    К параметру Record condition привяжите ваш "кастомный флаг".
    Флаг должен устанавливаться на время не менее 2 заданных интервалов вызова VISU_TASK.

    2023-01-23_12-20-21.png

  8. #5038

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Флаг должен устанавливаться на время не менее 2 заданных интервалов вызова VISU_TASK.
    Евгений, Вы уверены? Может "не менее 2 заданных интервалов вызова TrandRecordingTask" ?

  9. #5039

  10. #5040
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2015
    Адрес
    г. Серпухов
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Добрый день! Как реализовать ждущий мультивибратор с регулировкой длительности выходного импульса и времени задержки(есть такой фб в библиотеках)

Страница 504 из 708 ПерваяПервая ... 4404454494502503504505506514554604 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •