  1. #4911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас что-то не то с коэффициентом. 6133 секунд - это явно не 7098 дней.
    Но суть не в этом.
    Вам нужно значение переменной On_Sec разделить на 3600.0 (т.е. перевести в часы; в минуте 60 секунд, в часе 60 минут) и присвоить переменной типа REAL. И уже ее отображать в визуализации
    Спасибо! Я думал есть более изысканное решение, именно так и реализовал. А по поводу 6133 сек, так там и множитель хороший, не буду же я пару суток ждать чтоб увидеть смену 24часов.

  2. #4912

    По умолчанию

    Добрый день! Есть ли возможность с HMI записывать свои значения в переменные без перезаписи их контроллером? Вроде "фиксировать значение", но без надобности открывать проект в кодесис?
    Например для симуляции значений при неисправном датчике.

  3. #4913

    По умолчанию

    Добрый день.
    При работе с AFD-E по Modbus использую соответствующий шаблон.
    Хочу на аналоговый вход подключить термистор двигателя, для контроля температуры, и по Modbus контролировать значение соответствующего параметра. Возможно это?

  4. #4914

    По умолчанию

    Здравствуйте! Использую диалог OVD.DateTimeSetOwen в СПК 110 м01. При открытии далога стоит начальная дата 1970г и все остальное с начала времен. Что я не так делаю, хотелось бы видеть текущее время. И что за окно с предупреждением.Безымянный1.png
    Безымянный.png
    Безымянный2.png

  5. #4915
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ли возможность с HMI записывать свои значения в переменные без перезаписи их контроллером? Вроде "фиксировать значение", но без надобности открывать проект в кодесис?
    Например для симуляции значений при неисправном датчике.
    Добрый день.
    Это возможно, но вам потребуется три набора переменных:

    1. Переменные, считываемые с датчиков.
    2. Переменные для "симуляции".
    3. Переменные, фактически используемые в коде, выбираемые из набора 1 или 2 в зависимости от какого-то условия (например, флага режима симуляции).

    В коде можно сделать что-то в стиле:

    Код:
    rVar := SEL(xIsDebugMode, rModbusVar, rHmiVar);

  6. #4916
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    При работе с AFD-E по Modbus использую соответствующий шаблон.
    Хочу на аналоговый вход подключить термистор двигателя, для контроля температуры, и по Modbus контролировать значение соответствующего параметра. Возможно это?
    Добрый день.
    В шаблоне этот параметр отсутствует. Вам потребуется добавить кроме шаблона еще Modbus Slave Com Port с тем же адресом устройства и прописать в нем запрос на чтение нужного AI.
    Мы добавим эти параметры в следующую версию шаблона.

  7. #4917
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Использую диалог OVD.DateTimeSetOwen в СПК 110 м01. При открытии далога стоит начальная дата 1970г и все остальное с начала времен. Что я не так делаю, хотелось бы видеть текущее время. И что за окно с предупреждением.Безымянный1.png
    Безымянный.png
    Безымянный2.png
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу повторить вашу проблему.

  8. #4918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В шаблоне этот параметр отсутствует. Вам потребуется добавить кроме шаблона еще Modbus Slave Com Port с тем же адресом устройства и прописать в нем запрос на чтение нужного AI.
    Мы добавим эти параметры в следующую версию шаблона.
    При добавлении Modbus Slave Com Port с тем же адресом ошибка при компиляции.

  9. #4919
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    При добавлении Modbus Slave Com Port с тем же адресом ошибка при компиляции.
    Именно ошибка, а не предупреждение?
    Если да - то, значит, вы используете версию V3.5 SP14 Patch 3 (или ниже) - там еще не было возможности добавить несколько слэйвов с одинаковыми адресами.
    Тогда вам придется отказаться от использования шаблона.

  10. #4920

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу повторить вашу проблему.
    Отправил Вам на электронку

Страница 492 из 712 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494502542592 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3204
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:50
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •