Страница 489 из 711 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491499539589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,881 по 4,890 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4881

    По умолчанию

    Добрый день! Создан функциональный блок, в программе он вызывается много раз. Изменили (добавили или убавили количество входов/выходов). Возможно ли сделать так, чтобы вызываемые блоки обновлялись с новыми вх/вых, не удаляя и добавляя блок заново?

  2. #4882
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Добрый день! Создан функциональный блок, в программе он вызывается много раз. Изменили (добавили или убавили количество входов/выходов). Возможно ли сделать так, чтобы вызываемые блоки обновлялись с новыми вх/вых, не удаляя и добавляя блок заново?
    Добрый день.
    См. скриншот:

    2022-12-29_11-20-56.png

  3. #4883

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос по библиотеке OSCAT_BASIC.ONTIME. Из примера в ютуб мы получаем переменную типа LTIME. В визуализации я пытаюсь отобразить эту переменную в формате вывода %t, но получаю вывод даты и время. Как мне получить только часы (для премера: 498884 часа).

  4. #4884
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопрос по библиотеке OSCAT_BASIC.ONTIME. Из примера в ютуб мы получаем переменную типа LTIME. В визуализации я пытаюсь отобразить эту переменную в формате вывода %t, но получаю вывод даты и время. Как мне получить только часы (для премера: 498884 часа).
    Добрый день.
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Какой конкретно формат вывода вы используете?
    Покажите скриншот, на котором будет виден "вывод даты и времени."

  5. #4885

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Какой конкретно формат вывода вы используете?
    Покажите скриншот, на котором будет виден "вывод даты и времени."
    CODESYS 3.5.16
    Если %t[HH] то доходит до 23 и начинает с 0, чо не поставь в [] интерпретируется как дата и время т.е. выводит число, месяц, год, часы и минуты.
    2.png
    1.png

  6. #4886
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    CODESYS 3.5.16
    Если %t[HH] то доходит до 23 и начинает с 0, чо не поставь в [] интерпретируется как дата и время т.е. выводит число, месяц, год, часы и минуты.
    2.png
    1.png
    У вас что-то не то с коэффициентом. 6133 секунд - это явно не 7098 дней.
    Но суть не в этом.
    Вам нужно значение переменной On_Sec разделить на 3600.0 (т.е. перевести в часы; в минуте 60 секунд, в часе 60 минут) и присвоить переменной типа REAL. И уже ее отображать в визуализации

  7. #4887

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, как проще реализовать такую задачу.
    Я получаю от прибора величину объема в см.куб.
    Но на экран хочу вывести ее и в см.куб. и в м.куб. (на выбор оператора).
    Создал переменную, которая запоминает выбор оператора.
    См.Рис.
    screen.png

    Как проще реализовать переключение между этими величинами в настройках визуализации?
    Спасибо.

  8. #4888

  9. #4889

    По умолчанию

    Это понятно.
    Я имел ввиду, как в текстовом поле выходной переменной задать переключение между двумя переменными?

  10. #4890
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Это понятно.
    Я имел ввиду, как в текстовом поле выходной переменной задать переключение между двумя переменными?
    Формируйте ее значение в коде.

    В стиле:

    Код:
    udiVisuValue := SEL(xShowInCubicMetre, udiValueInCubicCentimetre, udiValueInCubicMetre);

Страница 489 из 711 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491499539589 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •