  1. #4781

    По умолчанию

    Помогло полная переустановка codesys.

  2. #4782

    По умолчанию

    Делаю отображение , но контроллер в таком случае выводит системное время, а как отобразить уже конвертированную наработку? Подскажите плиииз.1.png2.png

  3. #4783
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhakei56 Посмотреть сообщение
    Делаю отображение , но контроллер в таком случае выводит системное время, а как отобразить уже конвертированную наработку? Подскажите плиииз.1.png2.png
    В старых версиях CODESYS был такой баг.
    В вашем случае придется конвертировать время в строку (с помощью оператора LTIME_TO_STRING).
    Потом эту строку можно отформатировать к нужному вам виду с помощью библиотеки OwenStringUtils.
    И уже эту строку отображать в визуализации.

  4. #4784

    По умолчанию

    Евгений спасибо всё получилось , но отображение идёт ltime#...s / как убрать надпись ltime# чтобы отображались только секунды минуты и т.д.?1.png

  5. #4785
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhakei56 Посмотреть сообщение
    Евгений спасибо всё получилось , но отображение идёт ltime#...s / как убрать надпись ltime# чтобы отображались только секунды минуты и т.д.?1.png
    См. библиотеку OwenStringUtils.
    Например, используйте функцию After, чтобы вырезать часть строки после 'LTIME#'.

  6. #4786

    По умолчанию

    Спасибо всё идеально работает.

  7. #4787

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вы одновременно и модсканом, и ПЛК опрашиваете? Может, еще конфигуратором подключены?
    МКОН поддерживает только два одновременных TCP-подключения.
    Проверьте из web-конфигуратора - есть ли пинг с ПЛК до МКОН? (вкладка Сеть - Диагностика)
    Не одновременно, конечно.
    У ПЛК200-03-CS 2 порта Ethernet и я назначал им IP-адреса из одной подсети, 192.168.0.11 и 192.168.0.12. При такой конфигурации оказалось, что второй порт, опрашивающий МКОН, не работает. Помогло назначение другой подсети второму порту, 192.168.1.12, ну и соответствующая настройка МКОН.

  8. #4788

    По умолчанию

    Так у ПЛК210 по умолчанию первые 3 порта мостом соединены, т.е у них один ip адрес. Если вы 4й порт используете, то он в другой подсети должен быть.

  9. #4789

    По умолчанию

    Попутно, с МКОН и ПЛК210 уже много проектов сделано, никаких затыков там нет по строне tcp.

  10. #4790

    По умолчанию

    Привет.
    Подскажите, как в wsrting вставить символ двойных кавычек?

Страница 479 из 711 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529579 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •