  1. #4641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Понятно. В чем именно проблема - выяснить будет сложно (я пока ни разу не слышал о подобном случае), но решить ее можно так:

    1. Распаковываете .package любым zip-архиватором. В основном в его состав входят файлы формата .devdesc.xml и .compiled-library.
    2. .devdesc.xml устанавливаете через Инструменты - Репозиторий устройств.
    3. .compiled-library устанавливаете через Инструменты - Репозиторий библиотек.

    Результат в целом будет аналогичен тому, что произошло бы при установке пакета через CODESYS Installer.
    Евгений, распаковал. Установил descriprion для СПК1ХХ, установил библиотеки. Все прошло хорошо. В инструментах вместо Installer появился менеджер пакетов. Попробовал установить через него пакет 3.5.17.31 - он установился! Теперь в Installer для области Codesys 3.5 SP17 появился установленный пакет OwenTargets (пока одинокий).

    Спасибо большое за помощь!

  2. #4642
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Churca1 Посмотреть сообщение
    Евгений, распаковал. Установил descriprion для СПК1ХХ, установил библиотеки. Все прошло хорошо. В инструментах вместо Installer появился менеджер пакетов. Попробовал установить через него пакет 3.5.17.31 - он установился! Теперь в Installer для области Codesys 3.5 SP17 появился установленный пакет OwenTargets (пока одинокий).

    Спасибо большое за помощь!
    Лучше не пробовать в свежих версиях ничего ставить через менеджер пакетов - это можно привести к проблемам (например, CODESYS перестанет запускаться).

  3. #4643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Лучше не пробовать в свежих версиях ничего ставить через менеджер пакетов - это можно привести к проблемам (например, CODESYS перестанет запускаться).
    Учту, спасибо!
    Появился другой вопрос - пакет установиться-то установился, но при создании проекта и выборе шаблона для СПК1ХХ он вылетает с ошибкой "проект не может быть сохранен здесь, но может быть сохранен в другом месте по команде сохранить как" после соглашения с требованием проект закрывается. При создании нового проекта без шаблона, а добавлении устройства, нет возможности настройки визуализации - просто нет такого в контекстном меню Application. Во вкладке "инструменты-настройки-панели инструментов" для меню Visualisation все команды указаны как "неизвестная команда". Нужно установить какие-либо дополнительные пакеты или все-таки что-то не то с Codesys?

  4. #4644
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Churca1 Посмотреть сообщение
    Учту, спасибо!
    Появился другой вопрос - пакет установиться-то установился, но при создании проекта и выборе шаблона для СПК1ХХ он вылетает с ошибкой "проект не может быть сохранен здесь, но может быть сохранен в другом месте по команде сохранить как" после соглашения с требованием проект закрывается. При создании нового проекта без шаблона, а добавлении устройства, нет возможности настройки визуализации - просто нет такого в контекстном меню Application. Во вкладке "инструменты-настройки-панели инструментов" для меню Visualisation все команды указаны как "неизвестная команда". Нужно установить какие-либо дополнительные пакеты или все-таки что-то не то с Codesys?
    У вас плагины не установились.
    Корректный процесс установки выглядит так: https://youtu.be/3KcJWZEVXCg

  5. #4645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В РЭ приведена схема подключения для этого режима - как я понимаю, ваша ей не соответствует.

    Вложение 62430
    Подскажите, подключил два резистора 1,3кОм и концевик. Все срабатывает, только время реакции на изменение состояния концевика составляет около 2 секунд. Возможно ли уменьшить время?

  6. #4646
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Подскажите, подключил два резистора 1,3кОм и концевик. Все срабатывает, только время реакции на изменение состояния концевика составляет около 2 секунд. Возможно ли уменьшить время?
    А сколько у вас всего входов на этом модуле задействовано?

  7. #4647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Подскажите, подключил два резистора 1,3кОм и концевик. Все срабатывает, только время реакции на изменение состояния концевика составляет около 2 секунд. Возможно ли уменьшить время?
    Модуль 8А сам по себе ОООЧЕНЬ медленно обновляет значения входов, причём чем больше входов в модуле задействовано, тем меньше скорость реакции.

  8. #4648

    По умолчанию

    2 температурных входа и этот сухой контакт. Проверял и на другом (6 входов температуры) - примерно тоже самое. С модулем МВ210-101 и включением dip-переключателя 50 Oм время срабатывания такое же

  9. #4649
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    2 температурных входа и этот сухой контакт. Проверял и на другом (6 входов температуры) - примерно тоже самое. С модулем МВ210-101 и включением dip-переключателя 50 Oм время срабатывания такое же
    Тогда уменьшить это время не получится. Как верно заметили выше - действительно, таково время обновления входов модуля.

    2022-10-14_9-48-41.png

  10. #4650

    По умолчанию

    Привет всем участникам форума! Прошу помощи с реализацией проекта на базе контроллера Овен. Есть конвейер, на него установлен инкодер. Цель - отслеживать положение каждого объекта на конвейере одновременно. И сброс в определенной точке нужного. Кто-нибудь встречался с подобными задачами? Может есть идеи или примеры?

Страница 465 из 709 ПерваяПервая ... 365415455463464465466467475515565 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •