СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нажимал уже, вот что будет:
52d5571fca.jpg
Понятно.
Предлагаю еще попробовать этот архив репозитория установить:
http://file.karelia.ru/drzrgk/
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да, помогло, огромное спасибо!
тему по V3.5 SP7 не вижу
решил попробовать
взял проект из V3.5 SP5
вылетает одно предупреждение
C0373: The image size is less than the element rectangle size. With scale type FIXED paint bugs can occur in your visualization. Please increase the element rectangle size. (Visualization Keypad from library visudialogs, 3.5.7.0 (system))
колонка с позицией пустая
в какой это визуализации (15 окон) , где найти этот элемент что компилятору не нравится ? как искать ?
codesys 3.5.5.0
в codesys 3.5 в отличии от 2 версии, не могу найти вкладку "ресурсы" (слева внизу), как мне настроить входа/выхода?
Можно ли пример (код или проект) где для ПЛК 323 подается сигнал на "выход 1", чтобы она загорелась. И где есть нормальное руководство на русском языке по codesys 3.5+?
UPD: нашел в FAQ свой вопрос и ответ на него. Запрятали в Owen:Internal.
Последний раз редактировалось ntro123; 26.10.2015 в 19:31.
Вопрос не по теме , но от начинающего...
Не могу открыть файлы с расширением TWP? , открывается КДС 2, при попытки открыть непосредственно из КДС 3 - не вижу (нет поддерживаемых файлов), чудеса прям...Куча примеров -не могу посмотреть...?
TWP - это файл для панели СП270, открывается программой Конфигуратор СП200.
http://www.owen.ru/catalog/grafiches...sp270/opisanie
И да, вопрос действительно не по теме.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 28.10.2015 в 11:39.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Понял спасибо!!!
Извините за тупой вопрос, но совсем заплыл.
1) Библиотека UNM есть в cd 3.5?
2) как UNM связана с modbus? (если связана)
3) и самый сложный вопрос (у меня каша в голове), как мне все это соединить воедино, и отправить что-то на порт rs-485 плк323.
Какие функции, какие бибилиотеки (UNM или подобные), какие устройства modbus'ы и т.п. нужно добавлять в проект.
Мои достижения: повесил JP1 (джампер) на переменную, и если JP1 включен то подать TRUE на реле 1, и она загорится. Дальше продвинутся не могу.
Очень прошу помочь, сам честно пытался читать мануалы и т.п. но многое под cd 2.3, и многое не понятно.