Страница 433 из 711 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4321

    По умолчанию

    ВладОвен Если это какой-то стандартный CRC (Modbus), то в библиотеках есть функции для него.
    Конкретно по твоему вопросу: в CodeSys такой фишки нет, и на тот момент, когда из массива надо сделать переменную Word, надо скопировать память из одного в другое при помощи функции MemMove.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #4322

    По умолчанию

    Добрый день.
    В библиотеке OwenVisuDialogs_3.5.14.3 есть диалог работы с файлами и каталогами FileDirChoiceOwen. Но он работает только с файлами на латинице. При сохранении имени файла выскакивает латинская клавиатура. Есть ли в планах Овен доработать эту библиотеку, чтобы FileDirChoiceOwen работал с папками и фалами на русском языке? Существует ли библиотека третьих поставщиков с диалогами выбора и созранения папок/файлов на русском языке?

  3. #4323
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pro100user Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В библиотеке OwenVisuDialogs_3.5.14.3 есть диалог работы с файлами и каталогами FileDirChoiceOwen. Но он работает только с файлами на латинице. При сохранении имени файла выскакивает латинская клавиатура. Есть ли в планах Овен доработать эту библиотеку, чтобы FileDirChoiceOwen работал с папками и фалами на русском языке? Существует ли библиотека третьих поставщиков с диалогами выбора и созранения папок/файлов на русском языке?
    Добрый день.
    Если мы говорим про контроллеры ОВЕН - то там ОС Linux, и для названий файлов/каталогов обычно используется кодировка UTF8.
    В текущих версиях CODESYS использовать строки этой кодировки в визуализации нельзя (но в будущем такая возможность должна появиться).
    После этого мы постараемся внедрить описанный вами функицонал в библиотеку.


    Библиотека OwenVisuDialogs доступна в исходниках, так что вы можете доработать ее самостоятельно в зависимости от конкретных требований вашей текущей задачи.

    Существует ли библиотека третьих поставщиков с диалогами выбора и созранения папок/файлов на русском
    Насколько я знаю - такой библиотеки нет.

  4. #4324

    По умолчанию

    Отключили автомат питания Спк. После включения некорректно отобразились названия рецептов(должно быть рецепт 7,8,9,10). Снова произвели перезагрузку питанием - ничего не изменилось. После логина с загрузкой всё восстановилось. В чём может быть проблема ?
    Изображения Изображения

  5. #4325
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Отключили автомат питания Спк. После включения некорректно отобразились названия рецептов(должно быть рецепт 7,8,9,10). Снова произвели перезагрузку питанием - ничего не изменилось. После логина с загрузкой всё восстановилось. В чём может быть проблема ?
    Эти названия хранятся в файлах рецептов?

  6. #4326

    По умолчанию

    Нет. Retain переменные а plc_prg типа wstring.

  7. #4327

  8. #4328

    По умолчанию

    Спк вкл/откл несколько раз в день. За три недели второй случай

  9. #4329
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Спк вкл/откл несколько раз в день. За три недели второй случай
    На мой взгляд, либо плавающая ошибка в программе при работе с памятью, либо какие-то проблемы в нашем механизме сохранения RETAIN.
    Но раньше о подобных проблем с RETAIN я не слышал. Другие RETAIN переменные не "портились"?

  10. #4330

    По умолчанию

    Первый раз "улетели" рецепты. Сейчас нет, другие retain вроде бы нет. Как попытаться выловить плавающую ошибку?

Страница 433 из 711 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483533 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •