Здравствуйте в codesys есть такое окно буквами S и R, в CFC понятно как их в коде использовать, а как в ST ими пользоваться? есть какой то пример у кого? Правильно ли я сделал в ST?Снимок.JPG
Здравствуйте в codesys есть такое окно буквами S и R, в CFC понятно как их в коде использовать, а как в ST ими пользоваться? есть какой то пример у кого? Правильно ли я сделал в ST?Снимок.JPG
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Подскажите возможно ли сохранять и считывать Аварийные сообщения "Alarm Configuration" на карту SD. СПК107(М01) ??
Если да то подскажите где можно почитать/ посмотреть информацию.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Всем добрый день!
Не устанавливается связь с частотником FC301. Есть ПЛК210, шлюз Moxa (profibus в modbus TCP) с установленным GSD файлом и частотник danfoss FC 301. На частотнике соответственно установлена коммуникационная плата MCA 101 (profibus). Соединение с частотниками VLT 2800 прекрасно получается через шлюз. А вот с FC 301 ни в какую. На плате моргает светодиод "NS" красным цветом и ноль реакции. Кто встречался с такой задачей отзовитесь. Вроде проверил всё но кто знает.
У Вас что то еще работает по profibus с этим частотником?
Да. Еще идет опрос частотников VLT 2800 и модулей ввода вывода ET200S Siemens так же через шлюз
Я о другом.
В этих частотниках есть встроенный MODBUS RTU. Почему Вы не используете его?
Я вас понял. Но у меня только кроме коммуникационной платы mca 101 profibus ничего не установлено на него. Вот тут и встает сразу вопрос а эта плата поддерживает протокол Modbus. Ну то есть можно через неё подключится?
У Вас сам automation drive встроено поддерживает MODBUS.
Поэтому, зачем такие сложности, если параллельно частотник не работает с головой Сименс по profibus?