  1. #4071

    По умолчанию

    Нужно передать массив wsText : ARRAY [1..20] OF WSTRING(16). Как привязать массив во вкладке "Соотнесение входов/выходов" Modbus TCP Slave?

  2. #4072
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Нужно передать массив wsText : ARRAY [1..20] OF WSTRING(16). Как привязать массив во вкладке "Соотнесение входов/выходов" Modbus TCP Slave?
    Во вкладке "Соотнесение входов/выходов" Modbus TCP Slave можно привязать только ARRAY [..] OF WORD - поэтому объявите ARRAY [0..679] OF WORD и скопируйте в него содержимое вашего массива WSTRING с помощью функции MemMove из библиотеки CAA Memory.

  3. #4073

    По умолчанию

    Всех приветствую, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подключение конфигурационных файлов формата .GDS? Пытаюсь подключить насос-дозатор Watson-Marlow к ПЛК 210 через Profibus_TCP конвертёр. В мануале вроде написано что можно подключить конфиг файлы типа GSD, но не написано как.

  4. #4074
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всех приветствую, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подключение конфигурационных файлов формата .GDS? Пытаюсь подключить насос-дозатор Watson-Marlow к ПЛК 210 через Profibus_TCP конвертёр. В мануале вроде написано что можно подключить конфиг файлы типа GSD, но не написано как.
    Куда именно вы пытаетесь .GSD подключить?

  5. #4075

    По умолчанию

    Я не совсем пытаюсь, я пока ищу как это сделать.CODESYS_manual.jpg
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 12.05.2022 в 08:02.

  6. #4076
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Я не совсем пытаюсь, я пока ищу как это сделать.
    Насколько я понимаю - на стороне ПЛК вы планируете использовать Modbus TCP.
    Тогда все вопросы по .GSD нужно задать техподдержке производителя вашего конвертера.
    К нему должно быть какое-то конфигурационное ПО, которое позволяет импортировать .GSD и сформировать карту регистров Modbus.
    Когда получится сформировать такую карту и опросить насос через конвертер с ПК с помощью какого-нибудь ПО, работающего в режиме Modbus Master (например, Modbus Poll или MasterOPC Universal Modbus Server) - то настроить опрос в CODESYS не составит проблем.

  7. #4077

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю - на стороне ПЛК вы планируете использовать Modbus TCP.
    Тогда все вопросы по .GSD нужно задать техподдержке производителя вашего конвертера.
    К нему должно быть какое-то конфигурационное ПО, которое позволяет импортировать .GSD и сформировать карту регистров Modbus.
    Когда получится сформировать такую карту и опросить насос через конвертер с ПК с помощью какого-нибудь ПО, работающего в режиме Modbus Master (например, Modbus Poll или MasterOPC Universal Modbus Server) - то настроить опрос в CODESYS не составит проблем.
    В мануале по CDS написано что их можно подключать как таргет файлы, поэтому я и спросил. Просто скорее всего Овен адаптировало CDS только для своих контроллеров, тогда конечно другое дело. Просто там нет карты регистров модбас, потому что профибас дипи только поддерживает именно этот вид насосов.

  8. #4078
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    В мануале по CDS написано что их можно подключать как таргет файлы, поэтому я и спросил. Просто скорее всего Овен адаптировало CDS только для своих контроллеров, тогда конечно другое дело. Просто там нет карты регистров модбас, потому что профибас дипи только поддерживает именно этот вид насосов.
    Их (.gsd файлы) действительно можно подключать в CODESYS.
    Но наши контроллеры физически не поддерживают Profibus - так что не очень понятно, что вы ожидаете от этого получить.

    Если у вас конвертер интерфейсов (Profibus / Ethernet), а не протоколов (Profibus / Modbus) - то опросить ваш насос с нашего ПЛК у вас не получится.

  9. #4079

    По умолчанию

    Смысла нет тему продолжать, раз контроллеры овен не поддерживают GSD файлы.

  10. #4080

    По умолчанию

    Доброе время суток всем!
    Имеется:
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    PLC210-04; plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра ПЛК 3.5.14.30
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Вопрос по Codesys Symbol Configuration + OPC ОП Weintek. В процессе работы над проектом добавляются новые переменные, которые, в том числе, нужны и для ОП. Эти переменные объявляются с прагмой {attribute 'symbol' := 'read'}. Заметил, что если переменная в коде не используется, то сервис тегов ОП не видит её для добавления в список тегов. Это очень неудобно, потому что иногда требуется поработать сначала над проектом ОП, а потом уже эти переменные включать в обработку в ПЛК. Есть ли способ изменить такое поведение объекта Symbol Configuration, чтобы все теги с прагмой {attribute 'symbol'} были видны серверу OPC, независимо от их использования в коде?

Страница 408 из 699 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458508 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58