Страница 407 из 428 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 4274

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4061
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,563

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v.agoshkin Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Установил пакет Codesys 3.5 версия SP14 patch 3. Соответственно установил как и требуется репозитарий и таргет-файлы для плк210. При создании проекта выдает ошибку на отсутствие библиотеки CBML(Common Behaviour Model. 3.5.11.00). При попытки загрузить отсутствующую библиотеку через менеджер библиотек пишет Статус -"Загрузка не удалась". Где её можно скачать вручную? Или может забить на неё? На что она влияет? На контроллере нет пока возможности проверить, ещё не приехал.
    Добрый день.
    Выберите в менеджере библиотек через кнопку плейсхолдеры для этой библиотеки версию 3.5.13.0.
    После этого ошибка должна исчезнуть.

  2. #4062

    По умолчанию

    Да помогло. Спасибо за подсказку!

  3. #4063
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    937

    По умолчанию

    День добрый! Пытаюсь подружить Control WIn V3 посредством OPC UA со скадой первый раз все прошло отлично, но дальше все остается на том же сам месте, скада опс видит, подключается но нет ни изменений в конфигурации, ни самого опроса? Может кто подскажет в чем проблемка?

  4. #4064
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    937

    По умолчанию

    И да CW v3 выдает это Снимок1.JPG

  5. #4065

  6. #4066
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    9,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    И да CW v3 выдает это Снимок1.JPG
    а сколько виртуальный контроллер работал, может уже вышло демовремя
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #4067
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    937

    По умолчанию

    Все перезапускал, даже КДС переустановил антивирусник только родной ПЛК через два часа сам отключается, при первом запуске все работало как часы, а где лежат файлы конфигурацию вирт.ПЛК и символьной конфигурации?

  8. #4068
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    937

    По умолчанию

    Вроде победил, все перезапустил от админа, очистить все, перекомпиляция, компиляция но получилось не с первого раза, но конфигурация обновилась данные приходят

  9. #4069

    По умолчанию

    Доброе время суток всем!
    Имеется: ПЛК210-04 1.3.0309.1257
    Мастер MODBUS RTU опрашивает несколько устройств. Некоторые устройства могут отсутствовать физически. Можно ли как-нибудь объяснить мастеру, чтобы он не тратил время на ожидание ответа от этих устройств, т.е. исключить их из опроса?

  10. #4070
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,563

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Имеется: ПЛК210-04 1.3.0309.1257
    Мастер MODBUS RTU опрашивает несколько устройств. Некоторые устройства могут отсутствовать физически. Можно ли как-нибудь объяснить мастеру, чтобы он не тратил время на ожидание ответа от этих устройств, т.е. исключить их из опроса?
    Добрый день.
    Да, это возможно.
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304649

Страница 407 из 428 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2455
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 23:46
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 749
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:52
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 16:40
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •