Страница 405 из 711 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4041
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    1) По итогам компиляции и после загрузки проект а на ПЛК200, для которого и пишется. Данная программа вообще не обрабатывается, не получает и не отдаёт данные, хотя почти все они предназначены для визуализации, поэтому и выведены в отдельную задачу, дабы не грузить основной алгоритм. Скриншот прилагаю. Завтра могу прислать скрины непосредственно с подключением к ПЛК, поскольку он на работе..
    2) Проект к СПК прикладываю.Вложение 60292
    1) Проблема в названии вашей программы. У нас уже есть узел Info в дереве проекта - и ваша программа с ним конфликтует из-за совпадающего названия.
    Переименуйте ее в INFO_PRG, например.
    P.S. - период вызова в 100 мс - практически всегда плохой выбор для MainTask. Я бы рекомендовал вам вернуть значение по умолчанию.

    2) Ровно та же проблема - переименуйте программу Info.
    При этом элемент Веб-браузер не будет работать в таргет-визуализации (возникнет исключение) - об этом упомянуто в документации.

  2. #4042

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1) Проблема в названии вашей программы. У нас уже есть узел Info в дереве проекта - и ваша программа с ним конфликтует из-за совпадающего названия.
    Переименуйте ее в INFO_PRG, например.
    P.S. - период вызова в 100 мс - практически всегда плохой выбор для MainTask. Я бы рекомендовал вам вернуть значение по умолчанию.

    2) Ровно та же проблема - переименуйте программу Info.
    При этом элемент Веб-браузер не будет работать в таргет-визуализации (возникнет исключение) - об этом упомянуто в документации.
    1) Благодарю, за информацию. Завтра проверю как работает. Компиляция проходит успешно.
    2) Не сталкивался с данной информацией - руководствовался РП по визуализации Sodesys 3.5. Обидно. Хотелось как раз таки использовать таргет-визуализацию, для веб браузера, дабы не грузить сеть и СПК лишней информацией, а особенно retain память, которой не хватает. Придётся выдумывать костыли...

    Что касательно периода вызова - при создании проекта вообще 20ms выставляется. 100ms стоит на момент написания и тестирования, по завершению буду смотреть сколько требуется времени на цикл и выставлять необходимое время.
    Последний раз редактировалось Humilion; 11.04.2022 в 21:05.

  3. #4043

    По умолчанию

    И еще столкнулся с такой проблемой: в программе для удобства использую массив строчных данных ARRAY [x..z] WSTRING, но при попытке вывести данные из массива в текстовое поле на визуализацию через var[n], компилятор ругается. Могу прислать пример завтра, если нужно более подробно показать проблему... Сейчас плохо помню, но вроде на 3.5.5 такой проблемы не было.

  4. #4044
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    И еще столкнулся с такой проблемой: в программе для удобства использую массив строчных данных ARRAY [x..z] WSTRING, но при попытке вывести данные из массива в текстовое поле на визуализацию через var[n], компилятор ругается. Могу прислать пример завтра, если нужно более подробно показать проблему... Сейчас плохо помню, но вроде на 3.5.5 такой проблемы не было.
    Присылайте.

  5. #4045

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Присылайте.
    Добрый день. Видимо выше указанная проблема была так же, из-за не верного названия программы и в данный момент не наблюдается.

    Благодарю за помощь!

  6. #4046

    По умолчанию

    добрый день, пытаюсь сделать программу для плк 210 с модулем МВ210-101 . Новичок.
    Проблема в следующем ,тип данных REAL не корректно отображается в любых вариантах и при сложении 2word to real и при использовании шаблонов для Мх210 в поле текущее значение .Снимок экрана (2).png

  7. #4047

    По умолчанию

    датчики не подключены, но числа я думаю должны без абракадабры отображаться CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    таргет 3.5.14.30

  8. #4048
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
    добрый день, пытаюсь сделать программу для плк 210 с модулем МВ210-101 . Новичок.
    Проблема в следующем ,тип данных REAL не корректно отображается в любых вариантах и при сложении 2word to real и при использовании шаблонов для Мх210 в поле текущее значение .Снимок экрана (2).png
    Добрый день.
    Проблема не в этом - ваш модуль возвращает ошибку "Значение мало".
    Проверьте конфигурацию модуля в CODESYS (на вкладке Mx210 Конфигурация - ее видно на вашем скриншоте) и корректность подключения датчика.

  9. #4049

    По умолчанию

    Спасибо ,значит после подключения датчиков все должно быть гуд.

  10. #4050

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как из одного времени вычесть другое и получить тоже время в этом же формате(просто вычесть не получается)? вот тут два всеремени и нужно получить их разницу Снимок.JPG

Страница 405 из 711 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •