    Цитата Сообщение от dvm1 Посмотреть сообщение
    Codesys поставил, а где остальное искать. Репозиторий тоже. Единственное что сайт говорит про SP5 path5. А проект создан в Path11.
    Ссылка на архив репозитория - в моей подписи.
    Чтобы понять, какая версия шаблонов вам нужна - выложите скрин вкладки Информация для, например, MV110_32DN.
    В проекте таргет старого СПК - так что при правильном подходе он должен был быть создан в SP5 Patch 5.
    То, что его создали в SP11 - и привело к проблемам, с которыми вы разбираетесь.

  2. #3992

    По умолчанию

    Codesys поставил, а где остальное искать.222.jpg

  3. #3993

  4. #3994

  5. #3995
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dvm1 Посмотреть сообщение
    333.jpg такое
    По скриншоту - такое ощущение, что вы так и не установили SP5 Patch 5.

    Если всё же установили - ПКМ на Modbus Master - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.5.0.
    Шаблоны нужно удалить и добавить заново - ссылку на пакет я выложил выше, устанавливается через Инструменты - Менеджер пакетов.

  6. #3996

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dvm1 Посмотреть сообщение
    такое
    Если щёлкнуть мышью по самому проекту, то он автоматически открывается в последней установленной версии. Открывать проект надо по ярлыку нужной версии, в которой уже вызывать проект.
    Сам долго привыкал)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2022 в 16:29.

  7. #3997

    По умолчанию

    Спасибо всем. Проект открылся ток с другими ошибками.111.jpg

  8. #3998

  9. #3999

    По умолчанию

    Добрый день!

    После установки CoDesys SP5 Patch5 некоторые старыепроекты стали компилироваться с ошибками. "Ругается" на библиотеки ModulsOwenLib и SysCom. SysCom, как я понимаю, вообще некорректно установился (в Менеджере библиотек при выборе ФБ этой библиотеки в правой части отсутствует описание).

    Переустановка CoDesys и CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4 не помогла.

    В SP11 Patch5 и SP14 Patch3 все проекты работают корректно. Проблем с данными библиотеками не обнаружено.
    Изображения Изображения

  10. #4000

    По умолчанию

    Добрый день!
    Я только начал разбираться,( прошу прощения если не в ту тему)
    Попробовал проверить программу создав виртуальный контроллер - не получается, пишет нет библиотеки, а попытка её загрузить - неудача.
    Скрин Screenshot-21.jpg
    Последний раз редактировалось kmk; 07.04.2022 в 10:23.

Страница 400 из 699 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •