Страница 392 из 711 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3911
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qroot Посмотреть сообщение
    1. Это как то отразится на ПЛК210? Если нет, то почему?
    2. Почему они так сильно подорожали? Опустится ли цена?
    3. Есть ли у вас планы сделать ПЛКа на китайских микроконтроллерах?
    1. Нет. Дистрибутив CODESYS, как и раньше, можно загрузить с нашего сайта. Доп. компоненты из CODESYS Store для наших ПЛК и ранее не были доступны из-за отсутствия поддержки механизма лицензирования.
    2. Из-за увеличения цен на комплектующие и изменения курса валют.
    Мы не в восторге от вынужденного повышения цен, так как наша стратегия подразумевает продавать недорого, и повышение цен снижает спрос на нашу продукцию.
    Снижение курса и улучшение ситуации с поставками комплектующих, безусловно, приведет к снижению цен, чтобы повысить конкурентоспособность продукции.
    3. Мы прорабатываем такую возможность.

  2. #3912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    про префикс не забыли?
    В общем, одна часть оператора сравнения получается, это Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError.
    А вот RESPONSE_SUCCESS не получается. Она ни с каким префиксом что-то не вводится.

  3. #3913
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    В общем, одна часть оператора сравнения получается, это Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError.
    А вот RESPONSE_SUCCESS не получается. Она ни с каким префиксом что-то не вводится.
    Код:
    IF Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError = IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS THEN
    	; // нужный код
    END_IF

  4. #3914

    По умолчанию

    Благодарю Вас! Учиться, учиться, учиться,.... И отдыхать, ещё бы

  5. #3915

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Код:
    IF Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError = IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS THEN
    	; // нужный код
    END_IF
    Ещё хотелось бы узнать, почему Input Assistant не помог мне в построении этой конструкции. Символ IoDrvModbus он в упор не видит.

  6. #3916
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Ещё хотелось бы узнать, почему Input Assistant не помог мне в построении этой конструкции. Символ IoDrvModbus он в упор не видит.
    Обычно видит:

    26-03-2022 16-48-53.png

    Чтобы понять, что происходит конкретно у вас - предоставьте, пожалуйста, удаленный доступ по AnyDesk.

  7. #3917

    По умолчанию

    Это да, суфлёр видит (я в LD работаю). Не работает вот это Снимок экрана 2022-03-26 165220.png

    Иногда пользуюсь этим сервисом для подсказки. Может так и должно быть...

  8. #3918

    По умолчанию

    Предложение по AnyDesk актуально?

  9. #3919

  10. #3920

    По умолчанию

    Спасибо! Всё-таки лучше, наверное, начинать работать с Codesys на одной версии продукта. Пока навык не выработается.

Страница 392 из 711 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •