    Здравствуйте, в ПЛК200 доступно 512Мб памяти для пользователя. Сколько из них можно безопасно выделить для сохранения тренда?

  2. #3682
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,562

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в ПЛК200 доступно 512Мб памяти для пользователя. Сколько из них можно безопасно выделить для сохранения тренда?
    Добрый день.
    Объем свободной flash-памяти можно посмотреть в web-конфигураторе - и исходя из этого выбрать максимальный размер файла тренда.

    При использовании трендов я рекомендую по возможности установить большой период архивации, чтобы снизить скорость деградации flash-памяти из-за постоянных перезаписей.

  3. #3683
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Адрес
    Барановичи
    Сообщений
    7

    По умолчанию Перестало записывать Тренд

    Добрый День! Возникла проблема с записью тренда в контроллере. В веб визуализации пишет ошибку Some kind of disk I/O error occurrend. Check disk space.
    Подскажите как побороть данную ошибку.?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (318.4 Кб, Просмотров: 4)

  4. #3684

  5. #3685

    По умолчанию

    Добрый день. А существует ли возможность каким то образом сохранить на комп онлайн справку, вызываемую в codesys, чтобы пользоваться при отсутствии доступа к интернету?

  6. #3686

    По умолчанию

    Извините. Разобрался, как вызвать chm.

  7. #3687

    По умолчанию

    Добрый день. необходимо опросить все 254 адреса на шине модбас, для составления массива существующих адресов. Справился с помощью вашей библиотеки owencomminacations. Хотел сделать цикл FOR по массиву от 1 до 254 но так понял работать не будет из за того как исполняется данная операция. Подскажите как более правильно обвязать один FB MB_SerialRequest для исполнения его в цикли на 250 раз.

  8. #3688
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,562

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    Добрый день. необходимо опросить все 254 адреса на шине модбас, для составления массива существующих адресов. Справился с помощью вашей библиотеки owencomminacations. Хотел сделать цикл FOR по массиву от 1 до 254 но так понял работать не будет из за того как исполняется данная операция. Подскажите как более правильно обвязать один FB MB_SerialRequest для исполнения его в цикли на 250 раз.
    Добрый день.
    У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделится скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
    Общий принцип - по xDone или xError производите инкремент входа usiSlaveId и повторно вызывайте блок.

  9. #3689

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделиться скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
    Общий принцип - по xDone или xError производите инкремент входа usiSlaveId и повторно вызывайте блок.
    т.е. в цикле FOR это реально сделать?? я думал там не получиться именно из разницы выполнения. (Но я в этом оч плохо соображаю)) )

  10. #3690
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,562

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    т.е. в цикле FOR это реально сделать?? я думал там не получиться именно из разницы выполнения. (Но я в этом оч плохо соображаю)) )
    Я нигде не писал про цикл FOR. Цикл FOR для описанной вами задачи не подойдет (если вы в нем собирались вызывать MB_SerialRequest).

Страница 369 из 428 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2455
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 23:46
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 749
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:52
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 16:40
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •