Страница 368 из 370 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 3697

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3671
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    186

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На СПК1хх [М01] у меня проблема не воспроизводится - т.е. дело не в настройках.
    На старом СПК1хх в данный момент проверить возможности нет.
    Предоставьте удаленный доступ к ПК, к которому подключен ваш СПК - посмотрю, в чем может быть дело.
    Написал на e-mail

  2. #3672

    По умолчанию

    Простите, а в CODESYS 3.5 нельзя писать программу на языке IL? Неужели из текстовых только ST остался? Или я просто не могу найти эту опцию? В инструкциях IL вроде не нашёл, поэтому спрашиваю здесь.

  3. #3673
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal31 Посмотреть сообщение
    Простите, а в CODESYS 3.5 нельзя писать программу на языке IL? Неужели из текстовых только ST остался? Или я просто не могу найти эту опцию? В инструкциях IL вроде не нашёл, поэтому спрашиваю здесь.
    Можно.
    Но для этого надо сделать так: Инструменты - Опции - Редактор FBD, LD и IL - IL - Включить IL

  4. #3674

    По умолчанию

    в наличии : CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и плк ПЛК210-03-CS с прошивкой 1.3.0309.1257. вот прочитал Онлайн-FAQ
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    и вопрос можно ли отключить запись в файл что бы этой ошибки не возникло и как это правильно сделать. тренд если сбросится при пропадании питания то не критично. запись в тренд нужно каждые 10 минут, через 2-3 дня старые значения пусть удаляются.

  5. #3675
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gom Посмотреть сообщение
    в наличии : CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и плк ПЛК210-03-CS с прошивкой 1.3.0309.1257. вот прочитал Онлайн-FAQ
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    и вопрос можно ли отключить запись в файл что бы этой ошибки не возникло и как это правильно сделать. тренд если сбросится при пропадании питания то не критично. запись в тренд нужно каждые 10 минут, через 2-3 дня старые значения пусть удаляются.
    Для тренда отключить запись в файла нельзя. Можно увеличить период записи (например, как раз до 10 минут).

    Если сброс значений при пропадании питания некритичен - то лучше использовать элемент Трассировка.
    Он как раз предназначен для отображения "оперативных" данных и не использует файлы.

  6. #3676

    По умолчанию Поиск уравнения регрессии

    Здравствуйте! Есть ли в Codesys готовая библиотека для нахождения полиномиальной функции регрессии по известному набору данных (диаграмме рассеяния)? Необходимо для получения характеристик расхода регулирующих клапанов в зависимости от давления.

  7. #3677
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав90 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть ли в Codesys готовая библиотека для нахождения полиномиальной функции регрессии по известному набору данных (диаграмме рассеяния)? Необходимо для получения характеристик расхода регулирующих клапанов в зависимости от давления.
    Добрый день.
    Такой библиотеки нет.
    Это совершенно не типовая для контроллера задача.

  8. #3678

    По умолчанию

    Может кто сталкивался с проблемой. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 перестала открываться панель сообщений, показывает ошибки а посмотреть не могу.
    Пробовал щелкать два раза по полю состояния не помогает. Переустановил Codesys тоже не помогло.

  9. #3679
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с проблемой. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 перестала открываться панель сообщений, показывает ошибки а посмотреть не могу.
    Пробовал щелкать два раза по полю состояния не помогает. Переустановил Codesys тоже не помогло.
    Продемонстрируйте свою проблему скриншотом.

  10. #3680

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с проблемой. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 перестала открываться панель сообщений, показывает ошибки а посмотреть не могу.
    Пробовал щелкать два раза по полю состояния не помогает. Переустановил Codesys тоже не помогло.
    Alt+3 не помогает?

Страница 368 из 370 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2388
    Последнее сообщение: Вчера, 14:13
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 710
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 09:53
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 18:37
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •