Страница 367 из 369 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 3685

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3661

    По умолчанию

    А автомат перед ПЧ?

  2. #3662

    По умолчанию

    Добрый день! Можно ли сменить домашний каталог ftp-сервера /mnt/ufs/home/ftp/in (СПК1хх [М01]) в web-конфигураторе или иным способом на другой, например SD?

  3. #3663
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aek58 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Можно ли сменить домашний каталог ftp-сервера /mnt/ufs/home/ftp/in (СПК1хх [М01]) в web-конфигураторе или иным способом на другой, например SD?
    Добрый день.
    В свежей прошивке такая возможность есть.

    2021-02-04_13-43-41.png

  4. #3664
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    186

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть таблица тревог в визуализации. В группе тревог описано событие: "Переменная_1=3". Способ подтверждения REP. Переменная_1=3 один цикл основной программы. В таблице тревог сообщение не появляется. Засунул вызов АлармМенеджера в МейнТаск, что бы он обрабатывался каждый цикл программы и увидел, что Переменная_1=3. Не помогло.
    Обработка тревог происходит при обработке визуализации? Как заставить работать?.

  5. #3665
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть таблица тревог в визуализации. В группе тревог описано событие: "Переменная_1=3". Способ подтверждения REP. Переменная_1=3 один цикл основной программы. В таблице тревог сообщение не появляется. Засунул вызов АлармМенеджера в МейнТаск, что бы он обрабатывался каждый цикл программы и увидел, что Переменная_1=3. Не помогло.
    Обработка тревог происходит при обработке визуализации? Как заставить работать?.
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором я смогу воспроизвести проблему.

  6. #3666
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    186

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором я смогу воспроизвести проблему.
    Вот такой пример
    Вложения Вложения

  7. #3667

  8. #3668
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    186

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В приложенном проекте включен режим симуляции.
    Вы в нем проверяете работу с тревогами?
    Пример сделал в симуляции, но на реальном устройстве ситуация такая же.

  9. #3669
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    186

    По умолчанию

    Сделал пример для СПК110. Проблема сохраняется.
    P.S. сделал пример чуть нагляднее
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 02.12.2021 в 09:07.

  10. #3670
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Сделал пример для СПК110. Проблема сохраняется.
    P.S. сделал пример чуть нагляднее
    На СПК1хх [М01] у меня проблема не воспроизводится - т.е. дело не в настройках.
    На старом СПК1хх в данный момент проверить возможности нет.
    Предоставьте удаленный доступ к ПК, к которому подключен ваш СПК - посмотрю, в чем может быть дело.

Страница 367 из 369 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 710
    Последнее сообщение: Вчера, 09:53
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2385
    Последнее сообщение: 19.01.2022, 13:40
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 18:37
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •