Страница 367 из 699 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3661
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть таблица тревог в визуализации. В группе тревог описано событие: "Переменная_1=3". Способ подтверждения REP. Переменная_1=3 один цикл основной программы. В таблице тревог сообщение не появляется. Засунул вызов АлармМенеджера в МейнТаск, что бы он обрабатывался каждый цикл программы и увидел, что Переменная_1=3. Не помогло.
    Обработка тревог происходит при обработке визуализации? Как заставить работать?.
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором я смогу воспроизвести проблему.

  2. #3662
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором я смогу воспроизвести проблему.
    Вот такой пример
    Вложения Вложения

  3. #3663

  4. #3664
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В приложенном проекте включен режим симуляции.
    Вы в нем проверяете работу с тревогами?
    Пример сделал в симуляции, но на реальном устройстве ситуация такая же.

  5. #3665
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Сделал пример для СПК110. Проблема сохраняется.
    P.S. сделал пример чуть нагляднее
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 02.12.2021 в 09:07.

  6. #3666
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Сделал пример для СПК110. Проблема сохраняется.
    P.S. сделал пример чуть нагляднее
    На СПК1хх [М01] у меня проблема не воспроизводится - т.е. дело не в настройках.
    На старом СПК1хх в данный момент проверить возможности нет.
    Предоставьте удаленный доступ к ПК, к которому подключен ваш СПК - посмотрю, в чем может быть дело.

  7. #3667
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На СПК1хх [М01] у меня проблема не воспроизводится - т.е. дело не в настройках.
    На старом СПК1хх в данный момент проверить возможности нет.
    Предоставьте удаленный доступ к ПК, к которому подключен ваш СПК - посмотрю, в чем может быть дело.
    Написал на e-mail

  8. #3668

    По умолчанию

    Простите, а в CODESYS 3.5 нельзя писать программу на языке IL? Неужели из текстовых только ST остался? Или я просто не могу найти эту опцию? В инструкциях IL вроде не нашёл, поэтому спрашиваю здесь.

  9. #3669
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal31 Посмотреть сообщение
    Простите, а в CODESYS 3.5 нельзя писать программу на языке IL? Неужели из текстовых только ST остался? Или я просто не могу найти эту опцию? В инструкциях IL вроде не нашёл, поэтому спрашиваю здесь.
    Можно.
    Но для этого надо сделать так: Инструменты - Опции - Редактор FBD, LD и IL - IL - Включить IL

  10. #3670

    По умолчанию

    в наличии : CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и плк ПЛК210-03-CS с прошивкой 1.3.0309.1257. вот прочитал Онлайн-FAQ
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    и вопрос можно ли отключить запись в файл что бы этой ошибки не возникло и как это правильно сделать. тренд если сбросится при пропадании питания то не критично. запись в тренд нужно каждые 10 минут, через 2-3 дня старые значения пусть удаляются.

Страница 367 из 699 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417467 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58