Страница 366 из 708 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 7074

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3651
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    К сожалению объект находится за несколько тысяч километров, соединяюсь с СПК через VPN.

    Такой случай уже был, тоже проект заливался через VPN, решился загрузкой напрямую на СПК, не через VPN. Но суть проблемы осталась неясна. После того случая неоднократно загружал и отлаживал проекты через VPN, всё было нормально.

    Попробую создать загрузочное приложение для записи на USB-носитель и выслать для загрузки на объект.
    Отлаживаю СПК по VPN некоторое время.
    Соединения по VPN не влияют на обмен панели по Modbus RTU. А вот, обновление библиотек проекта, влияет. Попробуйте открыть старый проект, выполнить сравнение с только что созданным, но примите только изменение кода и графики, не меняя библиотечных ссылок.

  2. #3652
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    С OpenVPN это 100% не связано
    Полностью согласен (это еще и 100 моих %)

  3. #3653

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Тоже достаточно долго провозился соединяя СПК107 (старого образца) с ATV.
    1. Там особая схема терминаторов нужна, без нее они отказываются обмен данными вести. Просто резисторы - не работало
    2. Для запуска используется автомат состояний и важно отслеживать какие ответы на команды он дает

    Схемы соединения и код драйвера оставил в статье
    Спасибо за информацию.
    Дело было не в Codesys, а видимо как раз в состояниях. Человек на объекте перезагружал контроллер выключением вводного автомата щита для проверки функции автозапуска котла после возобновления питания. ПЧ скорее всего не успели выключиться. Нужно пересмотреть процедуру проверки состояний ПЧ.

  4. #3654
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию.
    Человек на объекте перезагружал контроллер выключением вводного автомата щита для проверки функции автозапуска котла после возобновления питания.
    Вы не используете контактор для включения ПЧ, как я понял. Как вы обеспечиваете видимый разрыв цепи питания двигателя?

  5. #3655

    По умолчанию

    А зачем нужен видимый разрыв?

  6. #3656
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А зачем нужен видимый разрыв?
    Для обслуживания.

  7. #3657

    По умолчанию

    А автомат перед ПЧ?

  8. #3658

    По умолчанию

    Добрый день! Можно ли сменить домашний каталог ftp-сервера /mnt/ufs/home/ftp/in (СПК1хх [М01]) в web-конфигураторе или иным способом на другой, например SD?

  9. #3659
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aek58 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Можно ли сменить домашний каталог ftp-сервера /mnt/ufs/home/ftp/in (СПК1хх [М01]) в web-конфигураторе или иным способом на другой, например SD?
    Добрый день.
    В свежей прошивке такая возможность есть.

    2021-02-04_13-43-41.png

  10. #3660
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть таблица тревог в визуализации. В группе тревог описано событие: "Переменная_1=3". Способ подтверждения REP. Переменная_1=3 один цикл основной программы. В таблице тревог сообщение не появляется. Засунул вызов АлармМенеджера в МейнТаск, что бы он обрабатывался каждый цикл программы и увидел, что Переменная_1=3. Не помогло.
    Обработка тревог происходит при обработке визуализации? Как заставить работать?.

Страница 366 из 708 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •