Выход MOVE не сбрасывается после исчезновения TRUE на входе EN, ваша программа тут не при чем.
Можно после MOVE126 поставить AND и завести на нее выход MOVE и Rabs.
Выход MOVE не сбрасывается после исчезновения TRUE на входе EN, ваша программа тут не при чем.
Можно после MOVE126 поставить AND и завести на нее выход MOVE и Rabs.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.06.2015 в 12:38.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: live:e.kislov | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem
Так на входе EN оператора MOVE126 и не было ни когда TRUE, он ведь может появиться только тогда, когда оперетор сравнения EQ125 на выходе выдаст TRUE, а он не может выдать его так как сравнивает значение переменной mesiac (которое равно 6) с числом 1, а также переменная Rabs не даёт TRUE так как на ней TRUE может появиться только один раз в минуту Screenshot_30.jpg (здесь внутри переменной cdwtime5 гоняется время равное одной минуте по кругу, а оператор EQ93 сравнивает его с переменной Ust_1s значение в которой равно 0, и только когда они сравниваются переменная Rabs находится в состоянии TRUE только одну секунду в минуте, остальное время в минуте переменная Rabs находится в состоянии FALSE)
Последний раз редактировалось alek4322; 26.06.2015 в 13:12.
Попробуйте выполнить команды меню Компиляция: Очистить все, затем - Перекомпиляция.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: live:e.kislov | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem
Ура всё получилось, сделал как вы сказали и всё стало нормально даже запись дата и время стали записываться нормально без опоздания на 1 секунду, только вот странно я ведь выполнял очистку раза 3, а после того как попробовал после вас всё получилось, огромное спасибо за помощь.
Здраствуйте. Как поменять язык CFC на FBD? На вкладке меню только CFC/
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: live:e.kislov | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem
Да.Спасибо,уже понял.
Возможно ли создавать макросы и если можно то как в CodeSys v3.5 SP5?
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: live:e.kislov | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem
Да,именно так. Не получется создать свой функциональный блок. Подскажите как.
Последний раз редактировалось Olegss; 03.07.2015 в 13:30.