Страница 334 из 699 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3331
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Доброго Времени Коллеги ! снова появились у меня глупые вопросы ..на это раз не работает Modbus TCP Slave...вернее он вроде бы работает)) но данные с него не читаются...Вложение 56478Вложение 56479
    Очень прошу помощи
    у Вас в ответе возвращается ошибка 10, что это конкретно надо искать в документации
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #3332

    По умолчанию

    очень надеюсь что великий Евгений Кислов ткнет носом)

  3. #3333
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    owen.png с этим расхождений нет?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #3334

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, есть задача хранить массив структур в файле на плк, соответственно читать его и писать в него.

  5. #3335

    По умолчанию

    более новые версии...
    CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    таргет 3.5.16.30
    Слейв-устройство ModbusTCP 3.5.16.0

  6. #3336
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    очень надеюсь что великий Евгений Кислов ткнет носом)
    В настройках OPC какой Unit ID указан?
    Судя по логу - 1.
    В SP16 слэйв отвечает только на запросы с Unit ID = 0 или 255, адреса 1..247 зарезервированы для режима шлюза TCP/RTU (SerialGateway).

  7. #3337
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, есть задача хранить массив структур в файле на плк, соответственно читать его и писать в него.
    Добрый день.
    Посмотрите п. 4 и 5 в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v2.2.pdf

  8. #3338
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо. Внимательно изучаю. Пока не понятно только, что фактически отражает fbTcpRead.szCount. По идее, если буфер, то величина этого fbTcpRead.szCount должна увеличиваться. Пока, по крайней мере, буфер не будет очищен (или указатель не будет установлен на начало массива данных). В моем случае, кстати, этот fbTcpRead.szCount все время меняется, в том числе и в меньшую сторону. Бывает, он равен и 2. Это означает, например, что пришла логическая 1 или 0 и индекс сигнала в посылке длиной 2 байта.
    szCount - это число байт, вычитанных из буфера.
    Фраза "величина этого fbTcpRead.szCount должна увеличиваться" не очень понятна, потому что этого "увеличения" увидеть не получится.
    Вы просто забираете из буфера столько байт, сколько в нём есть в данный момент, после чего он очищается.

  9. #3339

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Посмотрите п. 4 и 5 в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v2.2.pdf
    где взять CAA File? у меня ее нет

  10. #3340

Страница 334 из 699 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •