Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Спасибо! Помогла ручная установка Ip.

  2. #3132

    По умолчанию

    Подскажите, в какое место КС3.5 необходимо поместить файл библиотеки OwenCommunication_v3.5.11.3.compiled-library? Уже замучался искать. Репозиторий не видит её нигде при вводе в поисковой строке.

  3. #3133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asutp2003 Посмотреть сообщение
    Подскажите, в какое место КС3.5 необходимо поместить файл библиотеки OwenCommunication_v3.5.11.3.compiled-library? Уже замучался искать. Репозиторий не видит её нигде при вводе в поисковой строке.
    Для добавления библиотеки в кодесис нажмите Инструменты >> Репозиторий библиотек >> Установить и выберите библиотеку.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #3134

    По умолчанию

    Благодарю.

  5. #3135
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2020
    Адрес
    МО, пгт. Менделеево
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Добрый день. Как можно реализовать функцию выключения контроллера, как мы компьютер выключаем? Хочу реализовать для обхода ошибки трендов при не корректном выключении ПЛК

  6. #3136
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey1408 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как можно реализовать функцию выключения контроллера, как мы компьютер выключаем? Хочу реализовать для обхода ошибки трендов при не корректном выключении ПЛК
    Такой функции нет.

  7. #3137

    По умолчанию

    Добрый день!
    В ходе разработки и эксплуатации накопился ряд вопросов:
    1. Возникла проблема удаленной загрузки приложения в ПЛК210 через wan порт. Загрузка происходит с моего ПК, шлюзом является локальный ПК на объекте с установленным Codesys Gateway к нему подключение есть (зеленый индикатор), но при попытке подключения к ПЛК codesys выдет ошибку "не одно из устройств не отвечает запрос поиска" (активный путь указан ручным прописыванием IP адреса, согласно рекомендации). Тем временем подключение к web-конфигуратору есть и в межсетевом экране правила Allow-CODESYS-GATEWAY-TCP и Allow-CODESYS-GATEWAY-UDP разрешены.
    2. Как в Codesys скрыть файлы и дерево проекта, оставив в нем только возможность загрузки проекта в ПЛК?
    3. Есть ли какая-либо документация посвященная библиотеке NetVarUdp? Хотелось выцепить оттуда переменную наличия/отсутствия связи между двумя ПЛК в одном проекте.

  8. #3138
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,823

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. А из CODESYS на локальном ПК удается загрузить проект?
    2. Можно запаролить объекты в дереве проекта. См. здесь: https://youtu.be/yhfUygKHYU4
    3. Можно детектировать отсутствие связи по счетчику ответов с помощью глобальных диагностических переменных:

    2021-04-16_15-44-51.png

  9. #3139

    По умолчанию

    1. Не пробовал, но так как это ПК предприятия не хотелось бы на него ставить среду разработки
    2-3. Спасибо!

  10. #3140

Страница 314 из 323 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2104
    Последнее сообщение: 12.06.2021, 22:03
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 627
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 19:55
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •