Страница 306 из 699 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3051

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где искать? Пропал объект из вкладки права доступа, у меня на СПК пиштуся архивы в формате csv и складываются в папку. И настроена загрузка этих архивов из визуализации на ПК. СПК всегда подключен к интернету для удаленного доступа поэтому настроено управление пользователями, так вот я всегда раньше давал разрешения для папки в которой хранятся архивы(без этого архивы не скачиваются из визуализации) а сейчас объект этой папки куда то пропал.Скрины приложил.Rigth.pngFiles.png

  2. #3052
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где искать? Пропал объект из вкладки права доступа, у меня на СПК пиштуся архивы в формате csv и складываются в папку. И настроена загрузка этих архивов из визуализации на ПК. СПК всегда подключен к интернету для удаленного доступа поэтому настроено управление пользователями, так вот я всегда раньше давал разрешения для папки в которой хранятся архивы(без этого архивы не скачиваются из визуализации) а сейчас объект этой папки куда то пропал.Скрины приложил.Rigth.pngFiles.png
    Добрый день.
    На скриншотах права доступа к ПЛК из CODESYS, так что непонятно причем здесь "я всегда раньше давал разрешения для папки в которой хранятся архивы".
    У вас сейчас есть какая-то конкретная проблема с выгрузкой архивов?

  3. #3053

    По умолчанию

    Вот на другом СПК с этим же проектом все правильно, да сейчас я не могу загрузить файлы с визуализацииRigth1.png

  4. #3054

  5. #3055

    По умолчанию

    AnyDesk 558 774 212

  6. #3056

  7. #3057

    По умолчанию

    Прошу прощения, у меня пропало электричество, отпишусь когда появится.

  8. #3058

    По умолчанию

    Добрый день .
    Вопрос наверно примитивный , но с codesys никогда не работал , а тут надо в PLC на китайском частотнике внести одну поправку .

    Суть вопроса .
    В плк есть аналоговые входа и выхода . По 3 штуки .
    Надо при снижении сигнала до 10% выдавать команду на отключение , при превышении на включение .
    В codesys библиотека загружена .
    Функциональный блок с аналоговыми входами и выходами - есть .
    Как дальше сделать желаемое ?

    Во вложении проект и скрин

    Спасибо .
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (226.1 Кб, Просмотров: 13)
    Вложения Вложения

  9. #3059
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
    Добрый день .
    Вопрос наверно примитивный , но с codesys никогда не работал , а тут надо в PLC на китайском частотнике внести одну поправку .

    Суть вопроса .
    В плк есть аналоговые входа и выхода . По 3 штуки .
    Надо при снижении сигнала до 10% выдавать команду на отключение , при превышении на включение .
    В codesys библиотека загружена .
    Функциональный блок с аналоговыми входами и выходами - есть .
    Как дальше сделать желаемое ?

    Во вложении проект и скрин

    Спасибо .
    Добрый день.

    Вам нужно прочитать:

    1. как объявлять и использовать экземпляры функциональных блоков
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0

    2. про операторы сравнения GT и LT
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0

  10. #3060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо за ответ .
    Мне возможно совсем базовые вещи надо подсказать .
    Я пытаюсь по аналогии с omron studio . Но там как то про другому .



    Вот скрин моей попытки ..
    Присвоил входам - выходам имена .Но С_AI1 остаётся без имени . Как ? Или не надо

    Оператор сравнения я нашёл , мышью его перетаскиваю , получатся ерунда . Как надо то ?

    К выходу блока сравнения подцепил "обмотку реле " , присвоил имя . Контакт с таким же именем во второй строке поместил ( Там это аппаратные вход старт , стоп )

    Покажите как блок сравнения правильно подключить .
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (62.4 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось rencom; 30.03.2021 в 18:22.

Страница 306 из 699 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •