Страница 306 из 358 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 3571

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3051

    По умолчанию

    Спасибо! тут разобрался но возник вопрос. как сделать чтобы в журнал попадали данные за определенный момент времени. Т.е. есть переменная старт = 1 которая указывает на то чтобы с этого момента в журнал попадали данные, до того пока переменная не старт не будет равно 0.
    нашел в инструкции это:
    И можно ли как то отчистить журнал тревог?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Linker1989; 25.03.2021 в 08:31.

  2. #3052
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,381

    По умолчанию

    Используйте параметр Деактивация. В этом столбце для каждой тревоги нужно привязать переменную типа BOOL (можно одну на всех) - пока она TRUE, то эти тревоги не будут попадать в журнал.

    2021-03-25_7-03-16.png

    Штатного механизма очистки журнала тревог пока нет - его добавят в V3.5 SP17.

  3. #3053

    По умолчанию

    Еще вот это вчера картинка не загрузилась, как этим пользоваться?
    Изображения Изображения

  4. #3054
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,381

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Еще вот это вчера картинка не загрузилась, как этим пользоваться?
    Посмотрите здесь:
    https://youtu.be/pycujpNRjaM?list=PL...uYtSNp9&t=1265

    Но это поддерживается только начиная с V3.5 SP16 Patch 3, вам потребуется обновить прошивку и проект.

  5. #3055

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где искать? Пропал объект из вкладки права доступа, у меня на СПК пиштуся архивы в формате csv и складываются в папку. И настроена загрузка этих архивов из визуализации на ПК. СПК всегда подключен к интернету для удаленного доступа поэтому настроено управление пользователями, так вот я всегда раньше давал разрешения для папки в которой хранятся архивы(без этого архивы не скачиваются из визуализации) а сейчас объект этой папки куда то пропал.Скрины приложил.Rigth.pngFiles.png

  6. #3056
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,381

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где искать? Пропал объект из вкладки права доступа, у меня на СПК пиштуся архивы в формате csv и складываются в папку. И настроена загрузка этих архивов из визуализации на ПК. СПК всегда подключен к интернету для удаленного доступа поэтому настроено управление пользователями, так вот я всегда раньше давал разрешения для папки в которой хранятся архивы(без этого архивы не скачиваются из визуализации) а сейчас объект этой папки куда то пропал.Скрины приложил.Rigth.pngFiles.png
    Добрый день.
    На скриншотах права доступа к ПЛК из CODESYS, так что непонятно причем здесь "я всегда раньше давал разрешения для папки в которой хранятся архивы".
    У вас сейчас есть какая-то конкретная проблема с выгрузкой архивов?

  7. #3057

    По умолчанию

    Вот на другом СПК с этим же проектом все правильно, да сейчас я не могу загрузить файлы с визуализацииRigth1.png

  8. #3058

  9. #3059

    По умолчанию

    AnyDesk 558 774 212

  10. #3060

Страница 306 из 358 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: Вчера, 22:58
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: Вчера, 15:29
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 19:55
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •