  1. #2991

  2. #2992
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,563

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений5213 Посмотреть сообщение
    Ошибка при скачивании CODESYS V3.5 SP11 Patch 5. Ошибка сети на последней минуте. Кто подскажет, как скачать?
    Попробуйте использовать браузер, который поддерживает докачку файлов.

  3. #2993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Судя по схеме - вы одновременно пытаетесь считывать и записывать в COM-порт.
    Так делать нельзя.
    Я понимаю, это просто уже все возможные комбинации делал...

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проще будет использовать библиотеку OwenCommunication:
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw
    Сделал всё как в этом видео
    та же сама хрень, непонятные символы:
    Отправляю '#358B$R' получаю : 'nfel•'
    Изображения Изображения

  4. #2994

  5. #2995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А есть возможность попробовать с другим конвертером?
    Делал пересылку сигналов через arduino mega через простой код:
    PHP код:
    void setup() {
      
    // initialize both serial ports:
      
    Serial.begin(9600);
      
    Serial1.begin(9600);
    }

    void loop() {
      
    // read from port 1, send to port 0:
      
    if (Serial1.available()) {
        
    int inByte Serial1.read();
        
    Serial.write(inByte);
      } 
    Символы приходят аналогичные.

  6. #2996

  7. #2997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я имел в виду нормальный конвертер RS-232 to USB на базе какого-то известного чипа (Prolific, Silicon Labs и т.д.).
    К сожалению нет. Попробую сегодня напрямую в ком порт ноута подключить.

  8. #2998

    По умолчанию

    Поэкспериментировал с физическим портом на ноуте - всё нормально отображает. Почему такой эффект может происходить?

  9. #2999

  10. #3000

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Например, потому что на конвертере FTDI и Arduino может быть не RS-232, а TTL.
    Так и есть. Спасибо за помощь!

Страница 300 из 428 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2455
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 23:46
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 749
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:52
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 16:40
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •