Страница 294 из 708 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 7075

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы организовали бесконечный цикл. Контроллер перезагружается по сторожевому таймеру.
    А как правильно это организовать?

  2. #2932

  3. #2933

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Правильно из одной метки переходить в другую, а не в ту же самую или выходить из нее через RETURN.
    Спасибо за ответ. А как правильно это написать, если мне нужно чтобы при активации бита (кнопкой на панели) выполнялся код именно прописанный в метке, а все что вне метки - нет? Просто ставить в начале переход на метку, а в конце выход с неё? Или после выхода с метки дальнейший код начнет выполняться?

  4. #2934

  5. #2935
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    225

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, OwenCommunication поддерживает (официально) создание нескольких Slave-устройств (с разными адресами) на одном физическом интерфейсе?

  6. #2936
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, OwenCommunication поддерживает (официально) создание нескольких Slave-устройств (с разными адресами) на одном физическом интерфейсе?
    Добрый день.
    Вы, очевидно, про MB_SerialSlave?
    Какую именно задачу вы пытаетесь решить?

  7. #2937
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    225

    По умолчанию

    > про MB_SerialSlave?
    Да, про него.

    > Какую именно задачу вы пытаетесь решить?
    Сэмулировать несколько частотных преобразователей одним ПЛК. У них ещё есть разрывы в адресах регистров, но это, как я понял, можно обработать, анализируя структуру MB_REQ_INFO.

  8. #2938
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    > про MB_SerialSlave?
    Да, про него.

    > Какую именно задачу вы пытаетесь решить?
    Сэмулировать несколько частотных преобразователей одним ПЛК. У них ещё есть разрывы в адресах регистров, но это, как я понял, можно обработать, анализируя структуру MB_REQ_INFO.
    Как раз для таких целей мы добавили специальную обработку адреса 255.
    Если поставить блоку адрес 255, то он отвечает на запросы с любым Slave ID, "притворяясь" сразу всеми слэйвами шины.

  9. #2939
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    225

    По умолчанию

    Да вот, на все адреса мне-бы и не надо, чтоб отвечал -- на том интерфейсе ещё могут жить устройства.
    Я предполагал, что можно создать несколько экземпляров MB_SerialSlave с нужными usiSlaveId, и отдать им один дескриптор порта. А там уже для каждого выполнять свой анализ переданной Master-ом информации.

  10. #2940
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Сэмулировать несколько частотных преобразователей
    на том интерфейсе ещё могут жить устройства
    Если у вас сейчас отладка (судя по первому сообщению) - то остальные слэйвы, вероятно, можно временно отключить.

    Вызывать одновременно несколько экземляров ФБ с одним дескриптором нельзя - в каждый момент времени должен быть активен только один из них.

Страница 294 из 708 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •