Страница 279 из 293 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 2924

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2781

    По умолчанию

    TEST.project

    Посмотрите пожалуйста...

  2. #2782

    По умолчанию

    У вас интересная ситуация - в библиотеке AlarmManager уже объявлена неявная глобальная переменная STATE, и поэтому у компилятора возникает непонимание, что ему делать.

    2020-11-09_13-40-52.png

    В принципе, это мелкая ошибка на стороне CODESYS - мы сообщим об этом разработчикам.
    Вы можете переименовать STATE во что-то другое - тогда проблем не будет.

    Или - очень сильное колдунство - перенести STATE на вкладку POU и в коде использовать обращение типа __POOL.STATE.READ

    2020-11-09_13-45-33.png

    Еще один вариант - убрать из перечисления прагму {attribute 'qualified_only'} и в коде не использовать пространство имен в стиле:

    eState := READ; // а не STATE.READ

  3. #2783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение

    В принципе, это мелкая ошибка на стороне CODESYS - мы сообщим об этом разработчикам.
    Вы можете переименовать STATE во что-то другое - тогда проблем не будет.

    Огромное спасибо) помогло)

  4. #2784

    По умолчанию

    еще вопрос...есть массив структур :TE0: ARRAY [0..22] OF TE0; // датчики температуры
    есть описание структур : TYPE TE0 : // структура, отображаемая в таблице
    STRUCT
    sName: STRING ; // столбец имени
    sValue: REAL; // столбец значени
    END_STRUCT
    END_TYPE



    подскажите как сразу строкам sName присвоить текстовые значения,в описании это возможно?
    И можно ли подцепить один из элементов sValue напрямую к входу выходу ?

  5. #2785

    По умолчанию

    1. Если нужно инициализировать прямо в области объявления - то посмотрите здесь пример "3-dimensional arrays of a user-defined structure"
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0

    2. Что вы подразумеваете под "подцепить один из элементов sValue напрямую к входу выходу"?

  6. #2786

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возник вопрос по версиям таргетов и ядра плк.

    Для работы с прошивкой plc210 1.2.0721.0832 нужен таргет-файл 3.5.14.35, который идет в комплекте OwenTargets-3.5.14.30-09

    В web интерфейсе плк есть упоминание ядра плк:
    Версия ядра ПЛК 3.5.14.30

    Во вкладке device> установка соединения написана версия таргета 3.5.14.30

    В вкладке device >информация написана версия Версия: 3.5.14.35

    Правильно я понимаю что во вкладке device > установка соединения версия относится к ядру плк?
    Screenshot_106.pngScreenshot_108.png
    Изображения Изображения

  7. #2787

  8. #2788

    По умолчанию

    Коллеги ,доброе утро . Пытаюсь запустить проект в СПК...отсутсвтвует исх код.png
    что блин ему нужно...

  9. #2789

  10. #2790

    По умолчанию

    Вы очень понятно написали...как бы еще понять как это сделать...

Страница 279 из 293 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 550
    Последнее сообщение: 14.01.2021, 16:50
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1987
    Последнее сообщение: 02.01.2021, 16:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 12:00
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •