Страница 278 из 699 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2771

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос по работе блока File.Copy. Когда он выдает ошибку, что копия существует. Я перезапускаю блок с параметром перезаписи копии файла. Блок его перезаписывает. И если я снова запускаю блок без перезаписи на тот же файл копия которого существует, он перестает выдавать ошибку о существовании копии файла. В чем тут дело?
    архив проекта https://yadi.sk/d/of7_eDpe4WXttQ

  2. #2772

  3. #2773

    По умолчанию

    А где я это сам могу посмотреть, чтобы лишних вопросов не задавать?)

  4. #2774
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lef6 Посмотреть сообщение
    А где я это сам могу посмотреть, чтобы лишних вопросов не задавать?)
    Честно говоря, нигде - доступ к багтрекеру только через взаимодействие с разработчиками CODESYS.

  5. #2775

    По умолчанию

    Евгений ,Доброго Дня...разбираюсь с одним за ваших примеров..все понятно огромное спасибо..но вот появилась такая дрянь..
    неодназначное_использование.png Перечеслиние описано ,добавлено ,в каких то местах кода все нормально..

  6. #2776

  7. #2777

    По умолчанию

    TEST.project

    Посмотрите пожалуйста...

  8. #2778
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    У вас интересная ситуация - в библиотеке AlarmManager уже объявлена неявная глобальная переменная STATE, и поэтому у компилятора возникает непонимание, что ему делать.

    2020-11-09_13-40-52.png

    В принципе, это мелкая ошибка на стороне CODESYS - мы сообщим об этом разработчикам.
    Вы можете переименовать STATE во что-то другое - тогда проблем не будет.

    Или - очень сильное колдунство - перенести STATE на вкладку POU и в коде использовать обращение типа __POOL.STATE.READ

    2020-11-09_13-45-33.png

    Еще один вариант - убрать из перечисления прагму {attribute 'qualified_only'} и в коде не использовать пространство имен в стиле:

    eState := READ; // а не STATE.READ

  9. #2779

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение

    В принципе, это мелкая ошибка на стороне CODESYS - мы сообщим об этом разработчикам.
    Вы можете переименовать STATE во что-то другое - тогда проблем не будет.

    Огромное спасибо) помогло)

  10. #2780

    По умолчанию

    еще вопрос...есть массив структур :TE0: ARRAY [0..22] OF TE0; // датчики температуры
    есть описание структур : TYPE TE0 : // структура, отображаемая в таблице
    STRUCT
    sName: STRING ; // столбец имени
    sValue: REAL; // столбец значени
    END_STRUCT
    END_TYPE



    подскажите как сразу строкам sName присвоить текстовые значения,в описании это возможно?
    И можно ли подцепить один из элементов sValue напрямую к входу выходу ?

Страница 278 из 699 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •