Больше нигде не вызывается, я даже изменил имя всё равно не помогло. Это может в последующем повлиять на работу контроллера? если нет, то можно оставить так, или же предоставить вам доступ, чтобы вы сами посмотрели?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
архив проекта
https://yadi.sk/d/36GTtnf3cGknNw
У меня не воспроизвелось:
2020-10-27_12-16-22.png
Но я открываю свой файл, в наличии которого в ПЛК твердо уверен.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Похоже, вы столкнулись с этим багом - блок выполняет свою работу (хэндл становится равным 0), но после этого вместо xDone успевает произойти еще один вызов ФБ, при котором блок пытается закрыть файл с нулевым хэндлом и терпит неудачу.
27-10-2020 19-07-16.png
Вы можете обновиться до актуальной прошивки - там уже рантайм от CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, и данная проблема отсутствует.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.10.2020 в 19:10.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ясно. Спасибо )
Коллеги доброго времени! подскажите как в проект добавить еще один PLC_PRG только на другом языке ? в примерах встречается но как это реализовать не понял
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk