Добрый день!
Столкнулся с ситуацией:
Таблица тревог не отображает полосу прокрутки,
после установки галочки в менеджере визуализации, полоса прокрутки появляется, но теперь во фреймах старые числа не затираются, а новые рисуются поверх старых.
Может кто сталкивался ?
Screenshot_28.png
Screenshot_27.png
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Всем добра!
подскажите, а есть аналог HTTPRequest для HTTPS?
или какой-то другой вариант решения задачи отправки https запросов....
Спасибо.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Если речь конкретно о вызовах внешних (для CODESYS) приложений, то явное ограничение только одно - не поддерживаются утилиты, которые создают приглашение для ввода.
Например, нельзя просто запустить ssh, чтобы подключиться одним ПЛК к другому - в терминале бы в этом случае появилось предложение ввести логин/пароль, но через CmpSysExec вы его не увидите и не сможете обработать.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Добрый день!
Не могу сообразить, как сделать discret inputs.(плк в качестве slave)
Точнее я понимаю что можно в inputs register записать bool.
Но надо так:
di0 адрес 0
di1 адрес 1
...
di10 адрес 10
а регистры inputs:
in.reg0 адрес 0
in.reg1 адрес 1
...
in.reg10 адрес 10
Я правильно понимаю, что DI надо задать в общем масиве inputs register? А затем что бы адрес конкретно inp register начинался с 0 надо на вкладке конфигурации сделать смещение?
Screenshot_32.png
Screenshot_31.png
Добрый день.
Вы все описали правильно за одним исключением - никакого смещения делать не надо, ни для одной из областей.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?