  1. #2711

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Такую проблему (тут любой может ошибиться) можно и нужно исключить "в зародыше".
    Объявляется константа, например tmax: INT:=20;. (либо локально в VAR CONSTANT, либо в VAR_GLOBAL CONSTANT)
    Массив в объявлении будет такой: aText: ARRAY [0..tmax] OF BOOL;, заголовок цикла в теле программы будет такой: FOR iCountTest:=0 TO tmax DO (если шаг=1, то его можно опустить - это значение по умолчанию).
    Если потребуется масштабировать проект, то в этом случае надо будет только изменить tmax в объявлении.
    Да, на всякий случай переделал с константой

  2. #2712

    По умолчанию

    Добрый день!
    Столкнулся с ситуацией:
    Таблица тревог не отображает полосу прокрутки,
    после установки галочки в менеджере визуализации, полоса прокрутки появляется, но теперь во фреймах старые числа не затираются, а новые рисуются поверх старых.
    Может кто сталкивался ?
    Screenshot_28.png
    Screenshot_27.png

  3. #2713

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Столкнулся с ситуацией:
    Таблица тревог не отображает полосу прокрутки,
    после установки галочки в менеджере визуализации, полоса прокрутки появляется, но теперь во фреймах старые числа не затираются, а новые рисуются поверх старых.
    Может кто сталкивался ?
    Screenshot_28.png
    Screenshot_27.png
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, минимальный проект, в котором наблюдается проблема с наложением значений во фрейме.

  4. #2714

    По умолчанию

    Всем добра!



    подскажите, а есть аналог HTTPRequest для HTTPS?

    или какой-то другой вариант решения задачи отправки https запросов....

    Спасибо.

  5. #2715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Всем добра!



    подскажите, а есть аналог HTTPRequest для HTTPS?

    или какой-то другой вариант решения задачи отправки https запросов....

    Спасибо.
    Добрый день.
    В состав прошивки входит curl, вызывать можно через библиотеку CmpSysExec.

  6. #2716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В состав прошивки входит curl, вызывать можно через библиотеку CmpSysExec.
    О! какая хорошая библиотека! Спасибо!

    а есть какие-нибудь ограничения по использованию приложений операционной системы?

  7. #2717

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    О! какая хорошая библиотека! Спасибо!

    а есть какие-нибудь ограничения по использованию приложений операционной системы?
    Если речь конкретно о вызовах внешних (для CODESYS) приложений, то явное ограничение только одно - не поддерживаются утилиты, которые создают приглашение для ввода.
    Например, нельзя просто запустить ssh, чтобы подключиться одним ПЛК к другому - в терминале бы в этом случае появилось предложение ввести логин/пароль, но через CmpSysExec вы его не увидите и не сможете обработать.

  8. #2718

    По умолчанию

    Добрый день!
    Не могу сообразить, как сделать discret inputs.(плк в качестве slave)
    Точнее я понимаю что можно в inputs register записать bool.


    Но надо так:
    di0 адрес 0
    di1 адрес 1
    ...
    di10 адрес 10


    а регистры inputs:
    in.reg0 адрес 0
    in.reg1 адрес 1
    ...
    in.reg10 адрес 10

    Я правильно понимаю, что DI надо задать в общем масиве inputs register? А затем что бы адрес конкретно inp register начинался с 0 надо на вкладке конфигурации сделать смещение?
    Screenshot_32.png
    Screenshot_31.png

  9. #2719

  10. #2720

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вы все описали правильно за одним исключением - никакого смещения делать не надо, ни для одной из областей.
    А куда тогда надо di вставить? Ведь по адресу 0,1 лежит real

Страница 272 из 283 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1952
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 11:27
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 528
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 09:27
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 11:54
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •