Страница 271 из 699 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2701

  2. #2702
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда надо установить архив репозитория (ссылка в подписи).
    Сделал по-другому.
    С ноутбука экспортировал адаптер Ethernet 3.5.7.0 из раздела "Репозиторий устройств" в виде файла *.xml.
    Затем на рабочей машине в том же разделе ("Репозиторий устройст"), установил это устройство из файла xml.
    Все скомпилировалось.
    Спасибо.

  3. #2703

    По умолчанию

    Добрый день!
    ПЛК-210 -03
    В какой то момент пропала визуализация
    x.x.x.x:8080/webvisu.htm
    Появляется индикатор загрузки визуализации, а потом белый экран.
    В менеджере визуализации настроено как обычно, экран по умолчанию назначен, задача визуализации крутится, исключений нет
    в самом CDS визуализация при подключенном плк так же не отображается
    Куда можно еще посмотреть ?
    В журнале есть какие то записи
    Screenshot_23.png

  4. #2704
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ПЛК-210 -03
    В какой то момент пропала визуализация
    x.x.x.x:8080/webvisu.htm
    Появляется индикатор загрузки визуализации, а потом белый экран.
    В менеджере визуализации настроено как обычно, экран по умолчанию назначен, задача визуализации крутится, исключений нет
    в самом CDS визуализация при подключенном плк так же не отображается
    Куда можно еще посмотреть ?
    В журнале есть какие то записи
    Screenshot_23.png
    Добрый день.
    Предоставьте завтра удаленный доступ по TeamViewer, пожалуйста.

  5. #2705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Предоставьте завтра удаленный доступ по TeamViewer, пожалуйста.
    Евгений, спасибо за потраченное время в решении проблемы

    Проблема оказалась в том, что в процессе редактирования программы, был увеличен счетчик цикла, а массив внутри него нет. Что повлекло за собой нестабильную работу визуализации, подключение по ethernet и т.д
    На схожий код компилятор не ругался, по этому на отслеживание проблемы ушло много времени
    Код:
    VAR
    xTest: ARRAY [0..10]  OF BOOL; 
    iCountTest: INT;
    END_VAR
    
    FOR iCountTest:=0 TO 20 BY 1 DO
     xTest[iCountTest]:=TRUE; 
    	
    END_FOR ;



    То есть присвоение вне цикла, вида xTest[12]:=TRUE; сразу бы выдало предупреждение.
    Код:
      C0049:  Константый индекс '12' находится вне диапазона от '0' до '10'

  6. #2706

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Проблема оказалась в том, что в процессе редактирования программы, был увеличен счетчик цикла, а массив внутри него нет. Что повлекло за собой нестабильную работу визуализации, подключение по ethernet и т.д
    На схожий код компилятор не ругался, по этому на отслеживание проблемы ушло много времени
    Такую проблему (тут любой может ошибиться) можно и нужно исключить "в зародыше".
    Объявляется константа, например tmax: INT:=20;. (либо локально в VAR CONSTANT, либо в VAR_GLOBAL CONSTANT)
    Массив в объявлении будет такой: aText: ARRAY [0..tmax] OF BOOL;, заголовок цикла в теле программы будет такой: FOR iCountTest:=0 TO tmax DO (если шаг=1, то его можно опустить - это значение по умолчанию).
    Если потребуется масштабировать проект, то в этом случае надо будет только изменить tmax в объявлении.
    Последний раз редактировалось vniko; 06.10.2020 в 14:11.

  7. #2707

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Такую проблему (тут любой может ошибиться) можно и нужно исключить "в зародыше".
    Объявляется константа, например tmax: INT:=20;. (либо локально в VAR CONSTANT, либо в VAR_GLOBAL CONSTANT)
    Массив в объявлении будет такой: aText: ARRAY [0..tmax] OF BOOL;, заголовок цикла в теле программы будет такой: FOR iCountTest:=0 TO tmax DO (если шаг=1, то его можно опустить - это значение по умолчанию).
    Если потребуется масштабировать проект, то в этом случае надо будет только изменить tmax в объявлении.
    Да, на всякий случай переделал с константой

  8. #2708

    По умолчанию

    Добрый день!
    Столкнулся с ситуацией:
    Таблица тревог не отображает полосу прокрутки,
    после установки галочки в менеджере визуализации, полоса прокрутки появляется, но теперь во фреймах старые числа не затираются, а новые рисуются поверх старых.
    Может кто сталкивался ?
    Screenshot_28.png
    Screenshot_27.png

  9. #2709
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Столкнулся с ситуацией:
    Таблица тревог не отображает полосу прокрутки,
    после установки галочки в менеджере визуализации, полоса прокрутки появляется, но теперь во фреймах старые числа не затираются, а новые рисуются поверх старых.
    Может кто сталкивался ?
    Screenshot_28.png
    Screenshot_27.png
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, минимальный проект, в котором наблюдается проблема с наложением значений во фрейме.

  10. #2710

    По умолчанию

    Всем добра!



    подскажите, а есть аналог HTTPRequest для HTTPS?

    или какой-то другой вариант решения задачи отправки https запросов....

    Спасибо.

Страница 271 из 699 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •