Страница 270 из 276 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 2753

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2691

    По умолчанию

    Евгений, добрый день. Подключаю панель вайнтек к плк210. Для настройки обмена используется символьная конфигурация. Файл описания устройства должен выложиться в папку проекта. Не могу понять, в какой момент это происходит. Чаще всего файл размером 1кб и без описания экспортируемых переменных. В какой последовательности выполняются эти операции? Компиляция, очистка, загрузка в контроллер?
    Навострился полная очистка, компиляция, логин с полной загрузкой. Но видимо где-то косячу

  2. #2692

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Евгений, добрый день. Подключаю панель вайнтек к плк210. Для настройки обмена используется символьная конфигурация. Файл описания устройства должен выложиться в папку проекта. Не могу понять, в какой момент это происходит. Чаще всего файл размером 1кб и без описания экспортируемых переменных. В какой последовательности выполняются эти операции? Компиляция, очистка, загрузка в контроллер?
    Навострился полная очистка, компиляция, логин с полной загрузкой. Но видимо где-то косячу
    Добрый день.
    После установки галочек в символьной конфигурации надо выполнить команду Компиляция - Генерировать код.
    После этого создается нужный .xml.


    Вообще, с Weintek проще через OPC UA настраивать обмен - тогда никакие файлы не нужны.

  3. #2693

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как ожно от ПЛК передавать команды цифровому вольтметру. Речь идет про систему команд SCPI

  4. #2694

    По умолчанию

    Это можно сделать с помощью библиотеки OwenCommunication.
    Блок UNM_SerialRequest позволяет отправить произвольные данные - вам нужно будет только формировать в коде нужные команды и разбирать ответы.
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw

  5. #2695

    По умолчанию

    Добрый день.

    С некоторого времени при попытке обновить программу в режиме эмуляции СПК107м01 появляется окно "В данным момент вы не обладаете достаточными правами.." и требует логин и пароль. Дело видимо в виртуальном контроллере. Как его "сбросить" на "заводские настройки"?

  6. #2696

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    С некоторого времени при попытке обновить программу в режиме эмуляции СПК107м01 появляется окно "В данным момент вы не обладаете достаточными правами.." и требует логин и пароль. Дело видимо в виртуальном контроллере. Как его "сбросить" на "заводские настройки"?
    Добрый день.
    Логин и пароль по умолчанию - Administrator/Administrator
    Видео по сбросу на заводские: https://www.youtube.com/watch?v=9tfm0y_Bwis

  7. #2697

    По умолчанию

    Евгений, благодарю!

  8. #2698
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    745

    По умолчанию

    Добрый день, форумчане.

    Подскажите, где взять эту недостающую библиотеку - CmpSysExec 1.0.0.2 (см. снимок экрана)?
    Изображения Изображения

  9. #2699
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    745

    По умолчанию

    При нажатии на кнопку "Загрузить отсутствующие библиотеки" пишет, что загрузка не удалась.

  10. #2700

Страница 270 из 276 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1935
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 21:01
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 528
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 09:27
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 11:54
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •