Страница 269 из 293 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 2924

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2681

    По умолчанию

    Если с обычной кнопкой все получается - то поверх клавишного выключателя расположите элемент Невидимый ввод (из группы Стандартные элементы управления).
    На него повесьте все события, а выключатель будет использоваться только для индикации состояния переменной.

  2. #2682

    По умолчанию

    Спасибо огромное!
    Еще вопрос. Поправьте если я не прав.
    При использовании тригерной переменной для канала modbus, ее необходимо вернуть в значение false Это можно сделать с помощью блока типа TON. Какая должна быть задержка? Не менее длины цикла основной программы?

  3. #2683

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!
    Еще вопрос. Поправьте если я не прав.
    При использовании тригерной переменной для канала modbus, ее необходимо вернуть в значение false Это можно сделать с помощью блока типа TON. Какая должна быть задержка? Не менее длины цикла основной программы?
    Если работа с триггерной переменной производится в задаче цикла шины (см. здесь п. 4) - то достаточно сгенерировать единичный импульс через R_TRIG.

    Универсальный вариант, который позволяет не зависеть от особенностей работы драйверов и настроек проекта - это циклически читать значение, которое записывается по триггеру.
    Если считанное значение равно заданному, то триггер точно можно сбросить.

  4. #2684

    По умолчанию

    Евгений, невидимый ввод отлично работает, спасибо!
    Видимо вопрос правильнее было помещать в визуализацию...
    При наложении элементов друг на друга, фокус ввода всегда на верхнем элементе, на нижний событие уже не попадет?

  5. #2685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Евгений, невидимый ввод отлично работает, спасибо!
    Видимо вопрос правильнее было помещать в визуализацию...
    При наложении элементов друг на друга, фокус ввода всегда на верхнем элементе, на нижний событие уже не попадет?
    Да, именно так.

  6. #2686

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть ФБ CRC_GEN у которого вход именно POINTER TO ARRAY[0..32000] OF BYTE. Как реализовать заполнение POINTER TO ARRAY[0..32000] OF BYTE - передачу в него данных;
    Пробовал:ar:"arr: ARRAY[1..7]OF BYTE :=[0,1,0,0,1,23,1]; "-но жалуется что формат не тот.
    А такой вариант: "arr: POINTER TO ARRAY[1..7] OF BYTE :=[0,1,0,0,1,23,1];" - недопустимая инициализация массива, как быть? Спасибо за ответ!

  7. #2687

  8. #2688

    По умолчанию

    Спасибо большое.
    Еще вопрос: а как быть с порождающим полиномом 0x04C11DB7. Т.е. значение нужно представить в формате DWORD.
    Пробовал так: polinom: DWORD:=32#04C11DB7;
    polinom: DWORD:='04C11DB7';
    но никак не получается...

  9. #2689

  10. #2690

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nub Посмотреть сообщение
    хм, да так работает... - но как быть с 32-х разрядным значением?
    Что вы называете "32-х разрядным значением"?
    16# - указание на запись в 16-ричной системе счисления, записи 32# в CODESYS в принципе не существует.

Страница 269 из 293 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 550
    Последнее сообщение: 14.01.2021, 16:50
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1987
    Последнее сообщение: 02.01.2021, 16:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 12:00
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •