Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2621
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uJIb9IHAWK Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно, каким образом произойдет инициализация входных каналов Modbus_Serial_Device от RETAIN переменных.

    При включении все равно идет сброс. Подскажите, как правильно реализовать?
    C holding регистрами так не получится - они могут изменяться только со стороны мастер-устройства (и поэтому действительно не восстанавливают свои значения из RETAIN).
    Вы можете использовать Modbus TCP Slave из библиотеки OwenCommunication - у него этого недостатка нет.
    Просто объявите буфер слэйва в RETAIN.
    https://youtu.be/l-oWDtOzBJg

  2. #2622

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Решил задачу через IF/ELSIF, изменение RETAIN переменной происходит при выполнении условий от holding регистров.

  3. #2623

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, таблица умеет разыменовывать указатели или нет?
    Вставляю массив с указателями, таблица сама ставит ^ , но отображаются нули
    Screenshot_3.pngScreenshot_1.png

  4. #2624
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, таблица умеет разыменовывать указатели или нет?
    Вставляю массив с указателями, таблица сама ставит ^ , но отображаются нули
    Screenshot_3.pngScreenshot_1.png
    Добрый день.
    Да, таблица может работать с указателями.
    Выложите проект, пожалуйста.

  5. #2625
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    1. Надо сделать так (потому что ENUM в Mx210 Assistant имеет тип USINT) - но проблему это не решит.

    09-07-2020 13-34-01.png

    2. Без вашего кода - работает:

    09-07-2020 13-33-35.png

    09-07-2020 13-33-20.png

    Я думаю, проблему надо искать в вашем коде - либо в pt_funAiDiagMV210, либо в PLC_PRG.

  6. #2626

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Надо сделать так (потому что ENUM в Mx210 Assistant имеет тип USINT) - но проблему это не решит.

    09-07-2020 13-34-01.png

    2. Без вашего кода - работает:

    09-07-2020 13-33-35.png

    09-07-2020 13-33-20.png

    Я думаю, проблему надо искать в вашем коде - либо в pt_funAiDiagMV210, либо в PLC_PRG.
    Спасибо, действительно в коде, перекинул код из функции в фб, все заработало

  7. #2627

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Хотелось бы спросить, если ли у кого литература, или возможно предложить свои если есть, примерные задачи для тренировки навыков владения codesys, теорию я освоил более менее, хотело бы "пощупать" реальные проекты)
    Заранее благодарю

  8. #2628

    По умолчанию

    Добрый день!
    На FTP лежит CmpOwenPidRegs_v3.5.14.33.compiled-library , она так же тестовая или уже можно использовать в нормальном режиме ?

  9. #2629
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    На FTP лежит CmpOwenPidRegs_v3.5.14.33.compiled-library , она так же тестовая или уже можно использовать в нормальном режиме ?
    Она для следующей прошивки, релиз которой запланирован на ближайшее время.
    В текущих прошивках работать не будет (не получится даже загрузить проект с ней).
    Ее можно будет использовать в нормальном режиме.

  10. #2630

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Она для следующей прошивки, релиз которой запланирован на ближайшее время.
    В текущих прошивках работать не будет (не получится даже загрузить проект с ней).
    Ее можно будет использовать в нормальном режиме.
    А в текущей(3.5.11.1) можно использовать STD PID? Если я правильно понял, тестовая она в части пид с автонастройкой

Страница 263 из 699 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •