Страница 261 из 298 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 2972

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2601

    По умолчанию

    Я подозреваю, и здесь никаких проблем нет - предупреждение необязательно сообщает о чем-то фатальном.
    Но без вашего проекта разобраться в причинах его возникновения не выйдет.

    ПЛК1хх не планируется к снятию с продажи в обозримом будущем.

  2. #2602

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где настраивается выравнивание текста в таблице событий ?
    Там где на скриншоте настраивал результата не дало
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.png

  3. #2603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где настраивается выравнивание текста в таблице событий ?
    Там где на скриншоте настраивал результата не дало
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.png
    Добрый день.
    В версии CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 данная настройка работает.

  4. #2604

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Поставил себе CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, но при попытке поработать с ПЛК 210 выдает ошибку, т.к. ставил старую версию, а для работы с плк требуется CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, да недоглядел т.к. только учусь, так вот вопрос, можно ли обновить codesys без его переустановки?, или же придется сносить старую версию и ставить более новю, заранее благодарю!

  5. #2605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Robzian Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Поставил себе CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, но при попытке поработать с ПЛК 210 выдает ошибку, т.к. ставил старую версию, а для работы с плк требуется CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, да недоглядел т.к. только учусь, так вот вопрос, можно ли обновить codesys без его переустановки?, или же придется сносить старую версию и ставить более новю, заранее благодарю!
    Добрый день.
    Версии устанавливаются независимо друг от друга - просто установите CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 в другую директорию.
    Старую версию можно не удалять.

  6. #2606

    По умолчанию

    Добрый день. Переустановил версию CODESYS V3.5. При переносе проекта столкнулся с проблемой - после вызова диалогового окна "логин" не вызывается клавиатура. Подскажите каким образом происходит ее вызов и что можно сделать. На SP11 такой проблемы не возникало, клавиатура вызывалась автоматически при установке курсора в поле.

  7. #2607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kasperbel Посмотреть сообщение
    Добрый день. Переустановил версию CODESYS V3.5. При переносе проекта столкнулся с проблемой - после вызова диалогового окна "логин" не вызывается клавиатура. Подскажите каким образом происходит ее вызов и что можно сделать. На SP11 такой проблемы не возникало, клавиатура вызывалась автоматически при установке курсора в поле.
    Добрый день.
    Попробуйте заново создать и настроить управление пользователями.

  8. #2608

    По умолчанию

    Создана группа users, в ней один пользователь user2. Создана кнопка. В кнопке по клику сконфигурирован вызов диалога VisuDialogs.Login
    После загрузки в контроллер нажатие на кнопку выводит на экран форму User/Login . При установке курсора в поле для ввода пальцем происходит отображение курсора ввода символов и на этом все. Т.е. вызова клавиатуры не происходит.
    Зато если подключить физическую клавиатуру к USB, то с нее ввод работает.

    P/S в target визуализации ввод по умолчанию стоит "touchscreen"
    Последний раз редактировалось kasperbel; 29.06.2020 в 13:48. Причина: дополнено

  9. #2609

    По умолчанию

    В кнопке по клику сконфигурирован вызов диалога VisuDialogs.Login
    Вместо это надо выбрать действие Управление пользователями, в нем - Логин.

    При установке курсора в поле для ввода пальцем происходит отображение курсора ввода символов и на этом все. Т.е. вызова клавиатуры не происходит.
    В настройках таргет-визуализации надо выбрать тип ввода - Сенсорный экран.

  10. #2610

    По умолчанию

    Спасибо, дело было в "user management".

Страница 261 из 298 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 550
    Последнее сообщение: 14.01.2021, 16:50
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1987
    Последнее сообщение: 02.01.2021, 16:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 12:00
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •