  1. #2491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    товарищ тот в первый раз работает с КДС и задается таким вопросом. Для отвлечения от этой бредовой затеи, почитайте про линукс, как можно получить дату последней модификации файла
    Файл какой, application? не совсем подходит, мне надо что бы в рамках одного application, одна часть кода была неизменная и это можно как то подтвердить, остальной код, с управлением оборудования мог меняться.
    Само собой если бы это было серийное изделие, сделал один раз проект, прочитал crc и на этом все, было бы проще

  2. #2492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так для этого и существует такое понятие как библиотека, она не доступна для изменения в рамках пользовательского проекта
    Вот я и пытаюсь понять, как это можно подтвердить, для условного a+b, который будет в биб-ке

    При сертификации ПО, в декларации указывается CRC и версия, я как заявитель указываю CRC метрологической части.
    Во время поверки, приходит поверитель, смотрит на экран, и спрашивает где CRC ?
    Для файла понятно, подключаемся SFTP и смотрим, а для куска кода? Ведь эта биб-ка будет внутри application, значит надо считать конкретно фб

  3. #2493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А Вы вообще знаете, что в КДС можно реализовать ООП, таким образом переписать функцию под свои нужды, не изменяя библиотечную? Или Вы себе не доверяете, что можете изменить что нельзя изменять
    Слышал про ООП в КДС,
    Еще раз, мне надо не для себя, а для будущего поверителя .
    Само собой, можно модифицировать все, но в рамках сертификации надо подтвердить что метрология не меняется и доказать это

  4. #2494
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,276

    По умолчанию

    В принципе, в данный момент я не вижу простых способов решения данной задачи.
    В свежих версиях CODESYS (которые мы еще не поддерживаем) появилась возможность подписывать библиотеки сертификатами - вероятно, это подошло бы для вашей задачи.

    Можно, в теории, попробовать вынести всю метрологическую часть в bash-скрипт (зависит, конечно, от ее сложности) и вызывать его через CmpSysExec.
    По файлу скрипта, соответственно, рассчитать CRC не проблема + отсутствие зависимости от приложения CODESYS.

    P.S. - я забыл, что вы хотели с COM-портом работать - тогда это имхо нецелесообразно (слишком много сложностей).
    Хотя мне не очень понятно, как коммуникационные задачи могут относиться к метрологии.

  5. #2495

    По умолчанию

    Всем добра!

    Поставил ваш контроллер, начал изучать codesys 3.5. Для знакомства со средой и контроллером решил сделать тестовый проект - сбор по rs-485 параметров электрической сети и логирование всего этого. Использовал визуальный элемент Trend, в первом приближении все заработало, но есть вопросы:
    1. Нигде не нашел как указать период, за который будет происходить логирование. На текущий момент по факту фиксируется информация за чуть более, чем за последние 5 часов. Как сделать больше? В идеале мне нужно за месяцы, годы.
    2. В Visualisation_trend можно управлять некоторыми параметрами записи (максимальное число переменных, периодичность записи, ограничения), но не понятно куда он пишет и как это поменять/указать/посмотреть?

    Возможно этот компонент не предназначен для таких целей? Может быть нужно разбить задачу на две: 1. сбор и сохранение данных, 2. загрузка данных и отображение графиков за период. Подскажите.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось turkish945; 20.04.2020 в 16:22.

  6. #2496
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,276

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. В явном виде период не задается, только через макс. число записей ("ограничения").
    2. Вопрос про то, где сохраняются файлы тренда?
    Путь зависит от контроллера, но в целом - .../рабочая директория CODESYS/Trend.
    Посмотреть можно на вкладке Device - Файлы.

  7. #2497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. В явном виде период не задается, только через макс. число записей ("ограничения").
    Это в панели, которая доступна по нажатию кнопки "сохранение трендов"? Если да, то я там поставил "без ограничений", тем не менее запись ограничивается примерно 5 часами...

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Путь зависит от контроллера, но в целом - .../рабочая директория CODESYS/Trend.
    Посмотреть можно на вкладке Device - Файлы.
    Контроллер ПЛК210-01-CS. Во вкладке Device у меня нет такого "файлы"....
    Безымянный.png
    Если об этой вкладке речь...


    Я вот думаю, наверное правильнее было бы действительно все сохранять самому куда мне надо, а задачу визуализации решить отдельно, например, с помощью "декартовый график".... Как думаете?

    PS: Просто параметров действительно много...напряжение, ток, мощность (3 разных), ток нейтрали, углы и тд....и это все на 3 фазы, а еще на 1 одну фазу генератора и 1 фазу инвертора.
    Последний раз редактировалось turkish945; 20.04.2020 в 17:52.

  8. #2498

    По умолчанию

    Насчет длительности записи это я походу ошибся, вроде после того, как поставил "без ограничения" период увеличился, просто забыл проект в контроллер загрузить видимо, наблюдаю.

  9. #2499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В принципе, в данный момент я не вижу простых способов решения данной задачи.
    В свежих версиях CODESYS (которые мы еще не поддерживаем) появилась возможность подписывать библиотеки сертификатами - вероятно, это подошло бы для вашей задачи.

    Можно, в теории, попробовать вынести всю метрологическую часть в bash-скрипт (зависит, конечно, от ее сложности) и вызывать его через CmpSysExec.
    По файлу скрипта, соответственно, рассчитать CRC не проблема + отсутствие зависимости от приложения CODESYS.

    P.S. - я забыл, что вы хотели с COM-портом работать - тогда это имхо нецелесообразно (слишком много сложностей).
    Хотя мне не очень понятно, как коммуникационные задачи могут относиться к метрологии.
    Но ведь подпись самой библиотеки разве дает доп информацию о конкретном фб, например об изменении?
    Работа с com-портом обусловлена тем, что данные надо получить по modbus RTU и записать в модуль вывода.
    А два рядом application это ограничения навсегда ?

  10. #2500
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Но ведь подпись самой библиотеки разве дает доп информацию о конкретном фб, например об изменении?
    Работа с com-портом обусловлена тем, что данные надо получить по modbus RTU и записать в модуль вывода.
    А два рядом application это ограничения навсегда ?
    О конкретном ФБ - нет, но можно инкапсулировать всю логику в один ФБ и каждую версию библиотеки подписывать уникальным сертификатом.
    На мой взгляд - чтение и запись данных по Modbus выходят за границы метрологической части ПО. Но тут надо на стандарт ориентироваться, что в нем по этому поводу сказано.
    Несколько приложений - это крайне специфическая задача, которая мало кому нужна (хотя недавно еще один пользователь интересовался, но скорее в познавательных целях, как я понял) - поэтому мы пока не планировали заниматься этим вопросом.

Страница 250 из 413 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:34
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2457
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 14:08
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 16:40
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58