Страница 248 из 708 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 7072

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2471

    По умолчанию

    Большое спасибо

  2. #2472

    По умолчанию

    Товарищи, подскажите с помощью каких инструментов можно реализовать алгоритм включения лампочки подулюченной к плк с определенной периодичностью, каждые два месяца?

  3. #2473
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав2988 Посмотреть сообщение
    Товарищи, подскажите с помощью каких инструментов можно реализовать алгоритм включения лампочки подулюченной к плк с определенной периодичностью, каждые два месяца?
    С помощью TimeAndDate. Выбираете индекс месяца. и по индексу все что хотите.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    TimeAndDate: SystemTimeDate;
    Sys_Time: SysTime64;
    GetTime: CurTimeEx;
    END_VAR

    _____________________________
    TimeAndDate.Day :=0;
    TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
    TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
    TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
    TimeAndDate.Milliseconds :=0;
    TimeAndDate.MINUTE :=0;
    TimeAndDate.Second :=0;
    TimeAndDate.HOUR :=0; TimeAndDate.Year :=0;
    TimeAndDate.Month :=0;
    Sys_time.ulHigh :=0;
    Sys_time.ulLow :=0;
    GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #2474
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав2988 Посмотреть сообщение
    Товарищи, подскажите с помощью каких инструментов можно реализовать алгоритм включения лампочки подулюченной к плк с определенной периодичностью, каждые два месяца?
    В контроллерах ОВЕН в узле OwenRTC доступны каналы системного времени:

    15-04-2020 15-07-06.png

  5. #2475

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, Пьер, Евгений!

  6. #2476

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста
    Необходимо загрузить два приложения, но почему то всегда ругается при загрузке второго.Screenshot_8.png
    Может что то подправить где нибудь надо?

  7. #2477

  8. #2478

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    ПЛК Овен рассчитаны на использование одного приложения.
    Для каких целей вам требуется два приложения в проекте?
    Благодарю за ответ, писал до этого на почту, но ответа не было
    Разделить метрологию и управление,
    метрологическая часть будет неизменна и должна контролироваться(контрольная сумма приложения) , управляющая программа будет все время модифицироваться

  9. #2479

  10. #2480

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы можете метрологическую часть выделить в библиотеку в таком случае.
    То есть получается, я могу создать в библиотеке FB который заберет com порт как в видео https://www.youtube.com/watch?v=uH3hnXmc0fw
    Не подскажите, может есть какие проверки целостности самого блока ? Хоть версия конкретного фб будет одинаковая, как например
    на разных плк подтвердить что библиотеки идентичны?
    Задача, опросить устройство modbus slave, забрать данные и отправить в МУ110, а при необходимости создать slave OCL.MB_TcpSlave для опроса другим девайсом

Страница 248 из 708 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •