Страница 246 из 260 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 2595

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2451

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь.

  2. #2452

    По умолчанию Два приложения в проекте

    Подскажите пожалуйста, для каких примерно задач это может потребоваться? И с помощью каких инструментов организуется связь между ними?

  3. #2453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Салихов Ильдар Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, для каких примерно задач это может потребоваться? И с помощью каких инструментов организуется связь между ними?
    Я затрудняюсь привести конкретные примеры.
    Вероятно, это нужно в задачах, где есть несколько независимых контуров управления, которые должны работать полностью автономно.
    Характерный момент - исключение в одном "корневом" приложении не приведет к остановке выполнения других.

    Дочерние приложения могут обмениваться данными через глобальные переменные корневого приложения.
    Корневые приложения не имеют явных каналов связи (подразумевается, что они должны быть полностью независимы) - но при необходимости, подозреваю, можно передавать данные через SysShm или более типичным способами - файлы, Modbus TCP и т.д.

    Управлять выполнением приложения из кода (останавливать, запускать и т.д.) можно с помощью библиотеки CmpApp.

    Уточню, что при работе с контроллерами ОВЕН подразумевается, что в проекте пользователя присутствует только одно приложение с названием Application.

  4. #2454

    По умолчанию

    Спасибо, за развернутый ответ

  5. #2455

    По умолчанию

    Здравствуйте. Некоторые бибилотеки с сайта Овен скачиваются с расширением .man
    Никак не могу подключить. Помогите пожалуйста.

  6. #2456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Big82 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Некоторые бибилотеки с сайта Овен скачиваются с расширением .man
    Никак не могу подключить. Помогите пожалуйста.
    Добрый день.
    Приведите пример ссылки, пожалуйста.

  7. #2457

  8. #2458

    По умолчанию

    Я проверил - у меня загружается с правильным расширением.
    Попробуйте нажать ПКМ на ссылку и выбрать Сохранить как или использовать другой браузер.
    Либо можно после загрузки вручную изменить расширение файла на корректное.

  9. #2459

    По умолчанию

    В другом браузере скачалось правильно. Спасибо.

  10. #2460

    По умолчанию

    Можно ли каким-то образом самостоятельно редактировать шаблоны для модулей ввода-вывода? Например, для работы с модулем Мв210-101 использую шаблон. Однако у модуля только первые три входа используются как аналоговые, а следующие два как дискретные - сухой контакт. Поэтому приходится брать эти REAL значение, преобразовывать и т.д. Понятно, что это всего 2 лишних строчки кода на обработку, но хотелось бы сразу получать дискретные значения.

Страница 246 из 260 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 21:27
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1800
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 19:29
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 492
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:47
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58