  1. #2431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikzel5 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что нужно прописать в конфиге, чтобы можно было подключиться к web визуализации?
    Добрый день.
    Что вы называете "конфигом"?

  2. #2432

    По умолчанию

    CODESYSControl.cfg, как я понял, тут нужно что-то прописать, но могу ошибаться)

  3. #2433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikzel5 Посмотреть сообщение
    CODESYSControl.cfg, как я понял, тут нужно что-то прописать, но могу ошибаться)
    В этом файле ничего прописывать не надо - и вообще, редактировать его не стоит.
    Для работы с web-визуализацией достаточно в проекте CODESYS в Менеджере визуализации добавить одноименный узел.

    В web-браузере надо прописать для подключения к визуализации надо написать

    httр://ip-адрес ПЛК:8080/webvisu.htm (имя страницы задается в узле Web-визуализация в проекте CODESYS)

  4. #2434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В этом файле ничего прописывать не надо - и вообще, редактировать его не стоит.
    Для работы с web-визуализацией достаточно в проекте CODESYS в Менеджере визуализации добавить одноименный узел.

    В web-браузере надо прописать для подключения к визуализации надо написать

    httр://ip-адрес ПЛК:8080/webvisu.htm (имя страницы задается в узле Web-визуализация в проекте CODESYS)
    Спасибо, попробую)

  5. #2435

    По умолчанию APID_PWM_W2

    Добрый день!
    Прошу совета по библиотеке
    OwenPidRegs
    Конкретно APID_PWM_W2 и его сопутствующим блоками get set
    1. Для работы регулятора достаточно ли после автонастройки сохранять только XP, TD, TI ?
    2. PMAX в инструкции указан максимум = 1, но если задать 1000 то он работает и до 1000,
    число 1000 нужна для модуля вывода (0 10В), с таким ограничением работает нормально. Или стоит ограничить единицей и дальше масштабировать?
    3. В блоке ошибка всегда горит invalid PV val , хотя блок работает нормально.

    Screenshot_16.pngScreenshot_15.png

  6. #2436

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Надо сохранять все параметры.

    По остальным вопросам сейчас затрудняюсь дать комментарии.

    Текущая версия библиотеки - тестовая, ее не рекомендуется использовать в реальных проектах.
    В состав следующей прошивки войдет протестированная и исправленная версия библиотеки.

  7. #2437

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Надо сохранять все параметры.

    По остальным вопросам сейчас затрудняюсь дать комментарии.

    Текущая версия библиотеки - тестовая, ее не рекомендуется использовать в реальных проектах.
    В состав следующей прошивки войдет протестированная и исправленная версия библиотеки.
    Сроков нет, допустим через два месяца она не выйдет ?
    То есть, для работы этого регулятора нужно будет в любом случае запустить АНР, работать без АНР с тремя коэф. не будет?
    Может подскажите , где взять регулятор с автонастройкой?

  8. #2438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Сроков нет, допустим через два месяца она не выйдет ?
    То есть, для работы этого регулятора нужно будет в любом случае запустить АНР, работать без АНР с тремя коэф. не будет?
    Может подскажите , где взять регулятор с автонастройкой?
    1. По срокам сейчас сложно что-то прогнозировать.
    2. Упрощенно говоря - да. Но честно говоря я вообще не вижу смысла в использовании этого блока без АНР.
    3. К сожалению, порекомендовать ничего не могу в данном случае.

  9. #2439

    По умолчанию Блокирующие и неблокирующие библиотеки

    Подскажите пожалуйста, как можно быстро понять какой тип вызова использует библиотека? Например фб для получения системного времени библиотеки DTutil неблокирующий, а фб у библиотеки SysRtc (вроде так)блокирующий. Где это можно посмотреть?

  10. #2440

Страница 244 из 260 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1776
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:58
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 492
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:47
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 19.05.2020, 16:13
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •