Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2391

    По умолчанию

    Ничего не поменялось.
    2020-02-18_09-55-05.png

  2. #2392

  3. #2393

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите как записать переменную? Запись переменной.jpg. В окне нет выбор переменной и т. п. CODESYS V3.5 SP7 Patch4

  4. #2394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите как записать переменную? Запись переменной.jpg. В окне нет выбор переменной и т. п. CODESYS V3.5 SP7 Patch4
    Вроде разобрался. Необходимо у CODESYS V3.5 SP7 Patch4 поменять язык с Русского на Английский.

  5. #2395

    По умолчанию

    Да, так и есть. Я тоже сталкивался. В итоге переключил всегда на английский.
    Там ещё такие же фигни будут в окне свойств трассировки (когда график строить надо) - тоже поля съезжают.

  6. #2396

    По умолчанию

    что-то я заблудился в трёх соснах. Создал несколько входных переменных типа bool ный.png. Хотел нажимать на них с панели сп307. А они никак не туда не вписываются. Есть 1х, 0х и 4х. 3х (как я понимаю это ведь 3х регистр?) почему-то в переключателях панели отсутствует. Я б попробовал через 0х или 1х, но никак в толк не возьму, как им адреса вычислить. Или как вообще можно тут сделать?

  7. #2397

    По умолчанию

    может ли быть такое, что входы типа 1х нулевого регистра 3х имеют адреса с 0 по 15, первого с 16 по 31, а 61-ого - 61*16+15+номер бита в регистре?

  8. #2398

    По умолчанию

    может ли быть такое, что входы типа 1х нулевого регистра 3х имеют адреса с 0 по 15, первого с 16 по 31
    Это верно.

    61-ого - 61*16+15+номер бита в регистре?
    Регистры нумеруются с 0, так что для 61 регистра: 61*16 + номер бита в регистре

  9. #2399

    По умолчанию

    ПЛК210-03, только он ещё не приехал, чтоб опыты живьём поставить. Значит, например, кнопка auto_goto моей картинки может быть обозвана в конфигураторе сп300 как 1х с адресом 998?

  10. #2400

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это верно.



    Регистры нумеруются с 0, так что для 61 регистра: 61*16 + номер бита в регистре
    В вашем случае надо использовать 4x - таким образом, панель будет записывать данные в holding-регистры ПЛК.
    С 0x могут быть проблемы так как в данной версии CODESYS не поддержана функция 05 (Write Single Coil).

Страница 240 из 246 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1728
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 17:12
  2. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 16:45
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 486
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 16:25
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •