Страница 236 из 238 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 2376

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2351
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    210

    По умолчанию

    В моем представлении у Слейва есть некий кусок памяти куда он сам и Мастер можно писать. Все не так.

  2. #2352
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,517

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    В моем представлении у Слейва есть некий кусок памяти куда он сам и Мастер можно писать.
    ну это еще более странное предположение. Память из 65535-ти регистров только в эмуляторах на ПК существует для того чтобы полноценно тестировать, ни кто из изготовителей слейвов не будет выделять столько памяти для пары тройки десятков значений которые может выдавать прибор. Это первое ограничение, поэтому в плк слейвы создаются в конфигураторе самостоятельно, выделяя памяти столько сколько нужно, далее если бы было возможно писать куда попало не взирая на размер слейва, Вы начнете перезаписывать другую информацию хранящуюся в памяти созданную другими процессами, чтоб этого избежать такие действия пресекаются и выдается сообщение об ошибке
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  3. #2353

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите как организовать единичный импульс после клика на кнопку.
    Заранее спасибо

  4. #2354

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KyJIeP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите как организовать единичный импульс после клика на кнопку.
    Заранее спасибо
    Добрый день.
    См. ФБ F_TRIG из библиотеки Standard.

  5. #2355
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    210

    По умолчанию

    Скажите пжл, защищены ли порты rs485 от короткого замыкания? (ПЛК110-30). СПК остановил обмен, может изза КЗ, если защищен, почему не делает попытки возобновить?
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Dmitro; 09.12.2019 в 07:23.

  6. #2356

    По умолчанию

    Доброе утро!

    у меня возник очередной затуп))
    пишу програмку на языке ST
    CD: WORD;
    b1:BOOL;
    IF CD:=10 THEN b1:=TRUE;
    END_IF
    Почему то компилятор ругается что "Невозможно конвертировать тип WORD в тип BOOL",
    Как так-то, вроде же для CD цифру 10 присвоил?

  7. #2357

    По умолчанию

    У меня СD -это счетчик импульсов, т.е. согда у меня всего 1 импульс, то выполняется одно условие, а когда 10 то другое.
    Т.е. у меня и есть условия, что при CD=10, b1=true

    b1:= CD.3 AND CD.1;
    Это как понять? (пардон за такие вопросы конечно)))

  8. #2358

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !!!topor Посмотреть сообщение
    Доброе утро!

    у меня возник очередной затуп))
    пишу програмку на языке ST
    CD: WORD;
    b1:BOOL;
    IF CD:=10 THEN b1:=TRUE;
    END_IF
    Почему то компилятор ругается что "Невозможно конвертировать тип WORD в тип BOOL",
    Как так-то, вроде же для CD цифру 10 присвоил?
    Двоеточее лишние

  9. #2359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Двоеточее лишние
    Спасибо большое!
    Лучи добра Вам)

  10. #2360

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите, можно ли поменять скорость обмена по Modbus внутри программы, если Modbus_Com создан стандартным образом.
    Modbus.png

Страница 236 из 238 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1647
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:35
  2. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 08:22
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 484
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 19:39
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •