  1. #2351

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите как организовать единичный импульс после клика на кнопку.
    Заранее спасибо

  2. #2352

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KyJIeP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите как организовать единичный импульс после клика на кнопку.
    Заранее спасибо
    Добрый день.
    См. ФБ F_TRIG из библиотеки Standard.

  3. #2353
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Скажите пжл, защищены ли порты rs485 от короткого замыкания? (ПЛК110-30). СПК остановил обмен, может изза КЗ, если защищен, почему не делает попытки возобновить?
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Dmitro; 09.12.2019 в 07:23.

  4. #2354

    По умолчанию

    Доброе утро!

    у меня возник очередной затуп))
    пишу програмку на языке ST
    CD: WORD;
    b1:BOOL;
    IF CD:=10 THEN b1:=TRUE;
    END_IF
    Почему то компилятор ругается что "Невозможно конвертировать тип WORD в тип BOOL",
    Как так-то, вроде же для CD цифру 10 присвоил?

  5. #2355

    По умолчанию

    У меня СD -это счетчик импульсов, т.е. согда у меня всего 1 импульс, то выполняется одно условие, а когда 10 то другое.
    Т.е. у меня и есть условия, что при CD=10, b1=true

    b1:= CD.3 AND CD.1;
    Это как понять? (пардон за такие вопросы конечно)))

  6. #2356

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !!!topor Посмотреть сообщение
    Доброе утро!

    у меня возник очередной затуп))
    пишу програмку на языке ST
    CD: WORD;
    b1:BOOL;
    IF CD:=10 THEN b1:=TRUE;
    END_IF
    Почему то компилятор ругается что "Невозможно конвертировать тип WORD в тип BOOL",
    Как так-то, вроде же для CD цифру 10 присвоил?
    Двоеточее лишние

  7. #2357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Двоеточее лишние
    Спасибо большое!
    Лучи добра Вам)

  8. #2358

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите, можно ли поменять скорость обмена по Modbus внутри программы, если Modbus_Com создан стандартным образом.
    Modbus.png

  9. #2359

    По умолчанию

    Добрый день.
    Можно попробовать так:

    23-12-2019 15-28-32.png

    При перезагрузке контроллера надо будет вызвать метод повторно - так как по умолчанию используются настройки, заданные в узле Modbus COM.

  10. #2360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно попробовать так:

    23-12-2019 15-28-32.png

    При перезагрузке контроллера надо будет вызвать метод повторно - так как по умолчанию используются настройки, заданные в узле Modbus COM.
    Спасибо большое!

Страница 236 из 260 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1809
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:21
  2. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 11:54
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 492
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:47
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •