Страница 234 из 261 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 2601

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2331

    По умолчанию

    Евгений, СПАСИБО!!! Я теперь понял как нужно играть с библиотеками, чтобы не играть на собственных нервах)) Спасибо помогло!)

  2. #2332

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста. Есть ФБ для обработки структуры аналог.параметра (VAR_IN_OUT).
    Есть несколько самих парfметров которые нужно обработать в одном месте.
    Как реализовал я: создал только ОДИН экземпляр этого ФБ, и несколько раз вызываю этот ФБ с разными данными (структурой анал.парметра).
    Это правильно? Может я что то не учел, и нужно создать для каждого параметра свой экземпляр ФБ?
    Спасибо.

  3. #2333

    По умолчанию

    Если вам так удобно то почему нет. Недостаток только в в неудобстве отладки так как вы не видете всю информацию сразу.

  4. #2334

    По умолчанию

    Спасибо! как раз назрел вопрос по поводу отладки ) В режиме онлайн вижу последний вызов этого ФБ. Если я хочу увидеть информацию по каждому каналу нужно создать отдельный экземпляр ФБ.

  5. #2335

    По умолчанию

    Здравствуйте, сделал все по FAQ пункт 40 (Как защитить загруженный в контроллер проект от копирования? ). Все хорошо проект защищен , но теперь при подключении к Web визуализации нужно ввести логин и пароль, а мне нужно предоставить клиенту доступ к веб визуализации. Можно ли как то отключить запрос логина при подключении к веб не отключая логин на подключение к СПК ?

  6. #2336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, сделал все по FAQ пункт 40 (Как защитить загруженный в контроллер проект от копирования? ). Все хорошо проект защищен , но теперь при подключении к Web визуализации нужно ввести логин и пароль, а мне нужно предоставить клиенту доступ к веб визуализации. Можно ли как то отключить запрос логина при подключении к веб не отключая логин на подключение к СПК ?
    Добрый день.
    Вам лучше защитить доступ по этому варианту:
    https://youtu.be/M9aXq00Ldvw

  7. #2337
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Добрый день, не понимаю, почему не могу подключиться к СПК110.

    СПК пингуется.
    Кодесис видит СПК и можно "помигать".
    Но выбрать его для загрузки, почему-то не дает?
    См. снимок экрана.
    Изображения Изображения

  8. #2338

  9. #2339
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас не совпадают версии прошивки и таргета.
    Какая у вас версия прошивки?
    Версия прошивки 1.1.06.
    Изображения Изображения

  10. #2340
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Сменил таргет на 3.5.11.57 и связь пошла. Спасибо!

Страница 234 из 261 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1812
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:42
  2. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 11:54
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 492
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:47
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •