Добрый день! Подскажите, в какой лучше теме обсуждать примеры программирования? Вопрос в следующем: нужно чтобы из OwenCloud или прямо с панели ПЛК запускался движок, но приоритет плк и облака одинаковый, можно вкл/выкл и там и там
Добрый день! Подскажите, в какой лучше теме обсуждать примеры программирования? Вопрос в следующем: нужно чтобы из OwenCloud или прямо с панели ПЛК запускался движок, но приоритет плк и облака одинаковый, можно вкл/выкл и там и там
Добрый день.
Облако само по себе производит запись только по команде.
В ПЛК надо запись производить однократно, например, через ФБ R_TRIG:
Код:VAR xEnableMotor: BOOL; // команда включения мотора xMotor: BOOL; // сигнал управления мотором fbRtrig: R_TRIG; END_VAR fbRtrig(CLK := xEnableMotor); IF fbRtrig.Q THEN xMotor := TRUE; END_IF
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 20.08.2019 в 14:01.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Почему при редактировании переменных диалога возникает предупреждение "Вы задали параметры OUTPUT или INOUT, но не задали итоговых значений для обновления этих параметров. Продолжить?" ???
Вероятно, ваш диалог имеет переменные класса VAR_OUTPUT или VAR_IN_OUT, но при вызове диалога они не связываются с переменными программы.
Таким образом, их значения невозможно будет обработать.
Среда акцентирует ваше внимание на этом моменте.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Но, все что можно, уже связано.
Если выложите проект - я постараюсь прокомментировать происходящее.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Безымянный.png Скриншот
На скриншоте почему-то не видно этой менюшки:
21-08-2019 12-04-12.png
Вы используете SP5?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk