  1. #2241

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, в какой лучше теме обсуждать примеры программирования? Вопрос в следующем: нужно чтобы из OwenCloud или прямо с панели ПЛК запускался движок, но приоритет плк и облака одинаковый, можно вкл/выкл и там и там

  2. #2242
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.
    Облако само по себе производит запись только по команде.
    В ПЛК надо запись производить однократно, например, через ФБ R_TRIG:

    Код:
    VAR
       xEnableMotor: BOOL; // команда включения мотора
       xMotor: BOOL; // сигнал управления мотором
       fbRtrig: R_TRIG;
    END_VAR
    
    fbRtrig(CLK := xEnableMotor);
    
    IF fbRtrig.Q THEN
       xMotor := TRUE;
    END_IF

  3. #2243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Облако само по себе производит запись только по команде.
    В ПЛК надо запись производить однократно, например, через ФБ R_TRIG:

    Код:
    VAR
       fbRtrig: R_TRIG;
    END_VAR
    
    fbRtrig(CLK := xEnableMotor);
    
    IF fbRtrig.Q THEN
       xMotor := TRUE;
    END_IF
    Спасибо, буду изучать
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 20.08.2019 в 14:01.

  4. #2244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На CoDeSys Control Win V3 работать не будет.
    Несовместимости быть не должно.
    Описание, насколько я помню, встроено в библиотеку.
    На контроллере работает блок MB_TCP_SERVER, идёт обмен. Спасибо за консультацию.

  5. #2245

    По умолчанию

    Почему при редактировании переменных диалога возникает предупреждение "Вы задали параметры OUTPUT или INOUT, но не задали итоговых значений для обновления этих параметров. Продолжить?" ???

  6. #2246
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Вероятно, ваш диалог имеет переменные класса VAR_OUTPUT или VAR_IN_OUT, но при вызове диалога они не связываются с переменными программы.
    Таким образом, их значения невозможно будет обработать.
    Среда акцентирует ваше внимание на этом моменте.

  7. #2247

    По умолчанию

    Но, все что можно, уже связано.

  8. #2248

  9. #2249

  10. #2250

Страница 225 из 699 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •