  1. #2231

  2. #2232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вынесите ФБ слэйва за пределы СASE и сразу при вызове передавайте ему все нужные аргументы.
    Не удалось использовать этот MB_TCP_SERVER. Использую CoDeSys Control Win V3, Версия: 3.5.0.40. Модуль должен работать на ПЛК323. При подключении библиотеки owen_modbus_tcp_slave_18, связанные библиотеки не выше версии 3.5.0.0, но в связанной библиотеке CAA Net Base Services, 3.5.4.0, только библиотеки TCP, UDP не подключились. Заполнителем (плейсхолдер) подключил, выбрал действующую версию 3.5.4.0. Возможно здесь несовместимость использования более новых библиотек на более старом целевом устройстве? Библиотека owen_modbus_tcp_slave_18, owen произвёл, есть ли описание?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  3. #2233

  4. #2234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Обращаться просто - нужно привязать переменные тех типов, которые указаны в столбце Канал (за исключением ARRAY [0..80] OF BYTE - там нужен тип STRING).
    Насчет сравнения не очень понял - что именно вы хотите сделать?
    Доброе утро! Я хочу в визуализации вводить время в которое должно произойти событие, и сравнивать его с реальным временем. как я понял, если вводить время через переменную STRING, то потом нельзя их сравнить с переменной реального времени?

  5. #2235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Avdey Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Я хочу в визуализации вводить время в которое должно произойти событие, и сравнивать его с реальным временем. как я понял, если вводить время через переменную STRING, то потом нельзя их сравнить с переменной реального времени?
    Добрый день.
    Строки лучше не сравнивать - есть шанс, что оператор при вводе случайно поставит лишний пробел и т.д.
    Вводите и сравнивайте метку времени поразрядно.

  6. #2236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Строки лучше не сравнивать - есть шанс, что оператор при вводе случайно поставит лишний пробел и т.д.
    Вводите и сравнивайте метку времени поразрядно.
    Вот этого я и боялся

  7. #2237
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Visu.png
    Здравствуйте, проблема с отображением диалогового окна в codesys 3.5 SP11 patch5+ 32bit.

    это можно как-то исправить.

    и еще при эуляции, не могу добиться вызов клавиатуры для ввода параметров в визуализации. галочки все установил.

  8. #2238

  9. #2239
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вам нужно установить хотфикс:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post297193
    Не удается получить доступ к сайту Превышено время ожидания ответа от сайта ftp.owen.ru.
    Попробуйте сделать следующее:

    Проверьте подключение к Интернету.
    Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
    Выполните диагностику сети в Windows
    ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

  10. #2240

Страница 224 из 229 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1478
    Последнее сообщение: Вчера, 14:20
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 484
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 19:39
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 21:05
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •