Страница 216 из 711 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2151

    По умолчанию

    Создал новый проект. Добавил модули. Все шаблоны вер. 3.5.11.4.
    С 1ТД ничего не изменилось.

  2. #2152

  3. #2153

    По умолчанию

    Спасибо .

  4. #2154
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какая у вас версия прошивки и таргет-файла СПК?
    11 = 8+3, 23=20+3 - очевидно, в какие-то моменты возникает смещение по UTC (+3 часа).
    По-моему, что-то такое было во время бета-теста, к релизу уже поправили.
    Здравствуйте Евгений.
    Проблема прыжков системных часов (на три часа назад) остаётся.
    Это видно на видео.
    СПК - онлайн - CODESYS.
    https://www.dropbox.com/sh/5o0b3645g...utH0aY8Va?dl=0
    Помогите, пожалуйста, решить проблему.

  5. #2155

  6. #2156
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    В минуту, два - три раза
    Вложения Вложения

  7. #2157
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Здравствуйте Евгений.
    Понятно ли я изложил суть проблемы и необходима ли Вам дополнительная информация?

  8. #2158
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений.
    Понятно ли я изложил суть проблемы и необходима ли Вам дополнительная информация?
    Добрый день.
    Суть проблемы понятна, сегодня поставлю свой прибор с вашим проектом на тест.

  9. #2159
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Проблема, по всей видимости, связана с архиватором. После удаления его из проекта за полчаса теста никаких скачков времени не было.

    Upd. - судя по всему, проблема связана с тем, что и узел OwenRTC, и OwenArchiver работают с системным временем при помощи разных библиотек.
    Мы постараемся решить эту проблему в следующей версии архиватора.

    В данный момент можно сделать следующее:

    1. оставить архиватор в проекте, но при операциях, производимых по системному времени, ввести доп. проверки.
    2. удалить архиватор и реализовать архивацию другими средствами (например, через библиотеку CAA File).

  10. #2160
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Ладно. Пока я сделал проверку на разницу в три часа. Если будет работать, пусть работает.

    Спасибо.

Страница 216 из 711 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •