    Евгений, скажите пожалуйста, какую библиотеку получения времени использовать для СПК207 с CDS3.5?
    2. В СПК207 сбивается время при выключении, можно ли там по простому заменить батарейку?

    Заранее спасибо

  2. #2102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Евгений, скажите пожалуйста, какую библиотеку получения времени использовать для СПК207 с CDS3.5?
    2. В СПК207 сбивается время при выключении, можно ли там по простому заменить батарейку?

    Заранее спасибо
    1. CAA DTUtil
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf

    2. Да, там CR2032 внутри, заменить просто.

  3. #2103
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    В режиме редактирования CFC каждая операция ОЧЕНЬ медленна (5-8 секунд надо ждать пока после задания изменится схема),
    это делает программирование на нем очень время затратным.

    У меня проц 4 ядра по 3ГГц, памяти 8Гб.
    Можно ли что-то сделать?

  4. #2104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    В режиме редактирования CFC каждая операция ОЧЕНЬ медленна (5-8 секунд надо ждать пока после задания изменится схема),
    это делает программирование на нем очень время затратным.

    У меня проц 4 ядра по 3ГГц, памяти 8Гб.
    Можно ли что-то сделать?
    А сколько памяти занято при работе в CODESYS? Может, параллельно запущен какой-то ресурсоемкий софт типа Chrome с десятками плагинов и вкладок?

  5. #2105

    По умолчанию

    Здравстуйте. При добавлении в проект менеджера тревог выскакивает следующее сообщение. Работаю в режиме эмуляции. Исходный.PNG

  6. #2106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timoxa1238 Посмотреть сообщение
    Здравстуйте. При добавлении в проект менеджера тревог выскакивает следующее сообщение. Работаю в режиме эмуляции. Исходный.PNG
    Добрый день.
    В режиме эмуляции менеджер тревог не работает.
    Используйте виртуальный контроллер:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post296706

  7. #2107
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А сколько памяти занято при работе в CODESYS? Может, параллельно запущен какой-то ресурсоемкий софт типа Chrome с десятками плагинов и вкладок?
    Еще 2-3 Гб свободно физической памяти.
    У Вас сколько секунд после соединения блоков появляется связь? У меня минимум секунд 5.

  8. #2108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Еще 2-3 Гб свободно физической памяти.
    У Вас сколько секунд после соединения блоков появляется связь? У меня минимум секунд 5.
    У меня связь появляется мгновенно, без каких-либо задержек.
    Аппаратные характеристики ПК совпадают с вашими.
    Возможно, у вас проекты с сотнями блоков на холсте?

  9. #2109

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, почему модули красным треугольником горят?1.jpg2.jpg3.jpg

  10. #2110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, почему модули красным треугольником горят?1.jpg2.jpg3.jpg
    Добрый день.
    Красные треугольники означают отсутствие связи.
    Причины могут быть разными - несовпадение сетевых настроек, адресов модулей, ошибки в подключении кабеля и т.д.
    И для СПК1хх [М01] рекомендуется использовать шаблоны модулей версии 3.5.11.4.

Страница 211 из 220 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 477
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 13:10
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1437
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 06:05
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:54
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •